Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: длина кабеля от термопары
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Схемотехника
skilful
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая максимальная длина может допускаться от термопары до первичного преобразователя. Если кабель будет промышленным - огнеупорным, экранированным.
ozzy
и.. термокомпенсационным
rezident
Смотря по тому, какую синфазную помеху сможет отфильтровать ваш первичный преобразователь? И сможет ли он вообще измерить ЭДС термопары на фоне проводов вашего кабеля wink.gif
demiurg_spb
И ещё от марки термопары зависит. У них разная "чувствительность".
Для удалённых датчиков обычно используют преобразователи в токовою петлю 4-20 мА...
skilful
У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы
сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора.
На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете
Stanislav_S
Цитата(skilful @ Apr 16 2009, 08:07) *
У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы
сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора.
На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете

Лучше не экономить, и на входе ставить инструментальный ОУ, хотя бы тот - же AD623.
Tanya
Цитата(skilful @ Apr 16 2009, 08:07) *
У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы
сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора.
На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете


Все у Вас нормально, включая усилитель и длину. Не тревожьтесь.
sera_os
Цитата(Stanislav_S @ Apr 16 2009, 10:13) *
Лучше не экономить, и на входе ставить инструментальный ОУ, хотя бы тот - же AD623.

А еще лучше сразу температуру в цифре получать, например с помощью MAX6675
_Pasha
Цитата(Tanya @ Apr 16 2009, 10:20) *
Все у Вас нормально, включая усилитель и длину. Не тревожьтесь.

Это ж для платинородий - платины? sad.gif Делал ли кто на 8551 под В-термопару ? Лично я не рискнул...
skilful
насчет усилителя - да, выберу, что-нить другое. 8551 для К-типа вроде. Больше интересовал вопрос про длину кабеля
Tanya
Цитата(_Pasha @ Apr 16 2009, 14:26) *
Это ж для платинородий - платины? sad.gif Делал ли кто на 8551 под В-термопару ? Лично я не рискнул...


А чем он Вам не нравится? Дрейф маленький.
А вопрос к автору - Вы хотите резать платиновую термопару? Мороки потом с учетом...
MaslovVG
Цитата(skilful @ Apr 16 2009, 07:07) *
У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы
сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора.
На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете


Не вижу проблемы. На нашем предприятии есть печи с обЪемом камеры более 100 кубометров.
При термообработке изделий на них устанавливается до десятка термопар, длиной иногда более 20метров каждая, при этом зачастую они подключяются к одному регистратору. Диапазон температур тот же.
skilful
Цитата(MaslovVG @ Apr 17 2009, 11:15) *
Не вижу проблемы. На нашем предприятии есть печи с обЪемом камеры более 100 кубометров.
При термообработке изделий на них устанавливается до десятка термопар, длиной иногда более 20метров каждая, при этом зачастую они подключяются к одному регистратору. Диапазон температур тот же.


А в каком случае тогда Номирующие преобразователи термопар ставятся - чтобы в ток сигнал преобразовывать? Я думал 1-2 метра это максимум для получения
хорошего сигнала без помех даже для промышленного кабеля.
Сергей Н.В.
В своё время работал на фирме, там длина провода датчиков достигала 15м., правда датчики были своегоизготовления Х-Ка, и термокомпенсационный провод был продолжением термопары. Из нерж. корпуса термопары выходил сразу в экране провод. Экран заземлялся на колодке холодных спаев. На колодку подключалось до 15 каналов. Входной усилитель первоначально инструментальный усилитель на 3-х 140УД17, потом смотря от применения упрощали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.