Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Синусный фильтр на выход преобразователя частоты.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
AlexOr
Промышленный трехфазный преобразователь частоты FR-D720-014 (мощность 500 ВА) (http://es-electro.ru/production/type/4/4/80) имеет на выходе синусоиду 400 Гц полученную ШИМ модуляцией на частоте 14,5 кГц. Нужно получить качественную синусоиду для чего применяется так называемый синусный фильтр. К сожалению на 400 Гц не удалось найти готовый синусный фильтр. Их просто никто не выпускает, только на 50 Гц. Как построить такой фильтр, рассчитать параметры фильтра?
Подразумевается работа на активно-индуктивную нагрузку с коэфф. мощности 0.7...0.9. Нагрузка изменятся от нуля до 100%.
Нагрузка симметричная. Допустимое отклонение выходного напряжение +-2%. А высших гармоник должно быть как можно меньше.
mpr
Цитата(AlexOr @ Apr 22 2009, 15:40) *
Как построить такой фильтр, рассчитать параметры фильтра?

Была подобная задача - расчет синусного фильтра на частоту 400Гц 115В для ШИМ преобразователя 20кВт. Информации по расчету, чтобы по шагам 1,2…. и в одном месте не встречал, только общие вопросы, поэтому методику пришлось разрабатывать. Если по шагам то примерно так:
1.Определяемся с необходимым к-ентом гармоник (по ГОСТу или что задано) который будет определять параметры фильтра.
2.По модулирующей функции и Kp к-енту модуляции определяем спектральный состав. Нужен С1-первая гармоника и Сn-ШИМ гармоника.
3.Рассчитываем к-ент режекции гармоники Kn = N**2*U1/Un и определяем
необходимое W**2 L C = (1+Kг*Kn/N**2)/(1+Kг*Kn). W- частота в радиан/c
4.Из условия минимума установленной мощности L / C = Rэкв**2 * (1 + W**2 L C) и найденного ранее W**2 L C определяем необходимые L и C.
По рассчитанным данным делал макет на 200Вт и измерял СК6-13 к-ент гармоник, получилось 3-5% при заданном 5%. При большом снижении нагрузки (практически ХХ) и Kp=0,75 получилось ~6%.
PS: самым сложным был п.2, тогда Matlaba не было.
AlexOr
Цитата(mpr @ Apr 23 2009, 23:57) *
Была подобная задача - расчет синусного фильтра на частоту 400Гц 115В для ШИМ преобразователя 20кВт.

А какая схема?
Что-то ничего пока непонятно.
evgeny_ch
Цитата(AlexOr @ Apr 24 2009, 15:07) *
А какая схема?
Что-то ничего пока непонятно.
18. Г.М.Малышков, В.В.Крючков, И.Н.Соловьев, С.С.Степанов, С.С.Хрунова, Ю.В.Панов.
Выбор параметров фильтров инверторов.
orthodox
Цитата(AlexOr @ Apr 24 2009, 14:07) *
А какая схема?
Что-то ничего пока непонятно.


да вроде как дроссели в разрыв каждой фазы, а на выходе емкости звездой, и все.
Если не хватит, то, полагаю, повторить...Хотя такого не видел...
Но Вам понадобится - потому что или не хватит фильтрации, или напряжение будет по амплитуде от нагрузки гулять...
Больно жестко стабильность задана...
Можно смоделировать, наверное легко...
mpr
Цитата(AlexOr @ Apr 24 2009, 16:07) *
А какая схема?
Что-то ничего пока непонятно.

Цитата(orthodox @ Apr 25 2009, 03:09) *
да вроде как дроссели в разрыв каждой фазы, а на выходе емкости звездой, и все.
Если не хватит, то, полагаю, повторить...Хотя такого не видел...
Но Вам понадобится - потому что или не хватит фильтрации, или напряжение будет по амплитуде от нагрузки гулять...
Больно жестко стабильность задана...
Можно смоделировать, наверное легко...

все классически, дроссели в разрыв фазы, емкости звездой, но внутренний голос говорит, что соединив треугольником можно получить выигрыш, и обойтись меньшим номиналом емкости. По макету пришел к выводу, что если нужна очень высокая стабильность напряжения то обратную связь нужно замыкать после фильтра, а с этим у вас может быть проблема
orthodox
Цитата(mpr @ Apr 25 2009, 18:22) *
По макету пришел к выводу, что если нужна очень высокая стабильность напряжения то обратную связь нужно замыкать после фильтра, а с этим у вас может быть проблема


Если всего второго порядка фильтр - можно замкнуть обратную связь, только ввести еще последовательную RC цепь прямо с выхода ШИМ на вход OC для опережения. На прямоходах это хорошо работает. Здесь , в общем, если тщательно пересчитать (отношение тактовой к рабочей маловато) то , может и пойдет...Впритык... Вот, разве что, по огибающей делать ОС, то есть по амплитуде выходного напряжения - то есть, АРУ, по сути. Tак надежнее.
А для компенсации нелинейных искажений - вряд ли получится, хотя попробовать стоит, организовав ШИМ как интегратор-компаратор, где в роли интегратора - выходной фильтр(последнее не отменяет необходимости коррекции на опережение).
INT1
Нужно учитывать еще и требования предъявляемые к L C в силовых цепях. Нашел у себя документ, есть там какой то расчет. А вобще то ключевые слова для гугля pwm filter inverter
_Pasha
Цитата(INT1 @ Apr 29 2009, 06:52) *
ключевые слова для гугля pwm filter inverter

До кучи http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=32274
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.