Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На приложенной фотографии представлена форма сигнала на шине RS485 при обмене данными между IBM PC, подключенным через конвертер I-7250, и контроллером.
Справа налево: Запрос компьютера (сигнал от I-7520), Ответ контроллера (сигнал от контроллера), запрос компьютера.
Видно, что форма сигнала от I-7520 не соответствует стандарту RS-485 (дифф.сигнал). В отличии от следующего пакета, являющегося выходным сигналом от контроллера.
Это очень серьезный недостаток, нивелирующий все преимущества интерфейса RS485 касающиеся повышенной помехоустойчивости.
Данная картина наблюдается при применении терминирующего резистора, без него форма сигнала нормальная.
Это говорит о том, что выходной драйвер I-7520 активно "тянет" только в одно состояние, уход в противоположное обеспечивается всего лишь подтягивающим резистором.
Данная ситуация была проверена на трех экземплярах I-7520, не принадлежащих к одной партии. Таким образом, дефект одиночного изделия исключен.
Для контроля подобные испытания были проведены с изделием R-8520 (Компания RemoDAQ, ориентирована на внутренний рынок Китайской НР). Адаптер является полным аналогом конвертера I-7520. Однако данное изделие имеет нормальную форму сигнала RS485, в отличии от I-7520 компании ICP-DAS. Просто переключаю кабели от I7520 на R8520 и вижу нормальный сигнал.
Кто-нибудь может прокомментировать это?
Неужто все используют, и никого не волнует что собственно сигнал-то от I-7520 не соответствует RS485 ?