Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как оценить динамические потери ключа в обычном step-down конверторе?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
Atridies
Встала задача - сделать step-down-конвертер на 15Вт. По первым прикидкам все вроде получается. Хочу попробовать сделать его минимальных размеров, цены и макс. КПД ( laughing.gif ). Возник вопрос: как посчитать динамические потери?

а) Из чего будут складываться динамические потери транзистора?
1. Из энергии, уходящей на зарядку/разрядку входной емкости (то бишь емкости между затвором и подложкой).
2. Из энергии рассасывания зарядов в канале.
Правильно? Не забыл чего?

б) Как считать потери?
1. Принять зарядный ток и емкость затвора постоянными, посчитать время заряда и привести это время к полупериоду.
2. Даже нет идей как считать.

Заранее спасибо.

P.S. Выходное напряжение 2.5В, ток - до 6А. Частота преобразования около 500 КГц.
Rst7
По пункту 1 - там еще эффект Миллера. И практически он определяет скорость переключения (т.е. выходное сопротивление драйвера как источника сигнала и емкость затвор-сток, умноженная на коэффициент усиления транзистора, когда он в процессе переключения проходит через область активного режима, суть цепь, которая определяет время включения/выключения транзистора). А половина энергии в коммутируемой цепи за это время, считайте, уходит в тепло (очень грубо, если процесс считать линейным, то более точно - половина от тока в цепи перед началом закрывания ключа, умноженная на напряжение на ключе в конце запирания). Кстати, для полевиков покурите насчет заряда переключения.

По второму пункту - если это полевик, то в первом приближении эффекты, связанные с конечной скоростью носителей в канале пренебрежимо малы.

Опять же, перезаряд выходной емкости транзистора забыт.

Ну а если ключ - биполярник, то тогда еще рассасывание зарядов. Выход из насыщения - вообще мрачное место. Посему, в основном, полевики и пользуют.

Вообщем, в двух словах - как то так. Вам для разработки или для диплома/курсача? Если первое - найдите хорошую модель выбранного ключа и в любой программе аля-Spice смоделируйте. Если второе - нефиг было лекции сачковать smile.gif
Microwatt
Оценочный расчет - 1/6 U*I*t*f, где
U- напряжение коммутации,
I-ток коммутации
t- длительность фронта (реально в районе 60-120нс, если не применять форсирующих цепей.)
f- частота фронта.
Потери в затворе - пренебречь, списать на схему управления.
При частотах 50-100кГц динамические потери еще не преобладают. Часто это 15-25% от статических, потому, я в практике их раньше считал, а потом перестал. Потери другие - в меди, в выпрямительных диодах- таковы, что динамикой ключа в оценке КПД можно пренебречь.
Methane
Цитата(Atridies @ May 4 2009, 23:54) *
P.S. Выходное напряжение 2.5В, ток - до 6А. Частота преобразования около 500 КГц.


К сказанному еще можно добавить что эффект Миллера больше проявляется при больших напряжениях. А при низких напряжениях весь КПД может затвор съесть. Какое у вас входное? Я думаю что вариантов у вас не много - пытаться моделировать, или сразу делать.

PS; надесь делаете с синхронным выпрямителем? Иначе про КПД можно забыть. smile.gif
__Sergey_
Цитата(Microwatt @ May 5 2009, 02:43) *
Оценочный расчет - 1/6 U*I*t*f, где
U- напряжение коммутации,
I-ток коммутации
t- длительность фронта (реально в районе 60-120нс, если не применять форсирующих цепей.)
f- частота фронта.


Почему 1/6?
1/2 должна быть за полупериод, если аппроксимировать линейным фронтом - ток ведь постоянный через ключ во время переключения вплоть до конца фронта и отпирания нижненго диода.

>б) Как считать потери?
>1. Принять зарядный ток и емкость затвора постоянными, посчитать время заряда и привести это время к полупериоду.
Не совсем так.
Принять емкость затвор-сток (миллера) постоянной, а по затвор-исток принять постоянным заряд.
То есть полный заряд затвора:
Q= Qgs + Cgd*(Ud+Uin)
Qgs - заряд исток-затвор из даташита полевика.
Сgd - емкость затвор-сток (миллера)
Ud - напряжение драйвера.
Uin - входное напряжение степДауна.

Длительность фронта:
t = t0 + Q/Id
Id - ток драйвера из даташита (иногда он не приводится и его нужно вычислить из длительности фронта драйвера и нагрузочной емкости из даташита)
t0 - время рассасывания заряда в полевике обычно 10-20 ns.

Потери за одно переключение (полупериод):
1/2Uin*I*t
I-ток дросселя.

Сюда надо еще добавить потери в драйвере.
Потерь переключения в нижнем полевике степДауна нет практически.
На частотах 500 кГц потери на переключения уже существенны, и посему не стоит гоняться за полевиками с очень низким сопротивлением - ведь у них велика емкость.
Короче, нужно искать оптимал.
Dmitron
Собираете схему.....и по теплу считаете потери на компонентах....
на 15 Вт это ещё работает....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.