bkmlec
Jun 11 2009, 09:25
Приобрели Xport1004000-03.... спаял плату Tcp/Ip - RS485
Программой DeviceInstaller попытался по MAC адресу связаться с модулем пишет - нет такого девайса.
При включении питания горит левый светодиод зеленным цветом.
Посоветуйте пож. что делать.
bkmlec
Jun 14 2009, 17:40
Разобрался в чем собака порылась. Халатно отнесся к питанию модуля, подключил его MenWelовскому блоку питания к пяти вольтам через резистор и стабилитрон, вроде 3.3 вольта , а когда посмотрел осциллографом - пульсация почти вольт. Собрал стабилизатор на транзисторе и все заработало (по крайней мере видится через сеть). Буду смотреть дальше.
one_man_show
Jun 19 2009, 16:50
Проще ставить линейный стабилизатор и не забывать "дать" XPort-у не менее 200мА