Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по IR1110...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
pr0m
Вопрос к тем кто имел с сабжем дело:

Применил типовую схему включения от производителя - управляет тиристорами по трём фазам, поддерживается +200В выпрямленных на вых. кондёре.
В установившемся режиме всё ок, а вот в момент включения наблюдается большой выброс на вых. кондёре вольт до 300 в течение времени порядка нескольких сотен миллисекунд ((

Сталкивался ли кто-нить с такой проблемой и какими элементами можно попробовать порулить для устранения? А то пока от одной фазы питал кондёр ещё терпел, а на 3-х миниядерный взрыв случился )
SmartRed
Сразу оговорюсь что данную микросхему не применял, но детально разбирался в ее работе - планировал делать управляемый выпрямитель, но
ее как раз тогда сняли с производства - 1.5-2 года назад.
Где вы ее взяли если не секрет ?

По поводу вашей проблемы: огласите номиналы номиналы силовых
дросселя и емкости а также Сramp и Rramp.

За какое время нарастает напряжение на емкости?
Несколько сот миллисекунд это как я понял у вас банка разряжается до напряжения стабилизации ?
У вас что, плавной зарядки не получается ?
Как организовано питание микросхемы ?
Ostver
С "сабжем" не работал, но:
1. Емкость на большее напряжение поставить. Желательно не электролит.
2. Емкость включить через варистор.
CDT
Цитата(Ostver @ Aug 2 2005, 12:38)
2. Емкость включить через варистор.
*

Это как это ?!
Ostver
Например, так.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.