Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2009, 10:00)

И кстати, забыл сказать - не всегда можно объединять нейтрали разных вводов, а в случаи с реле, по моему, без этого не обойтись.
Это что-то новое.
Если система питания с глухозаземленной нейтралью, то нейтрали, придя даже с разных подстанций, должны заземлиться на контур здания. А контур должен иметь правильные характеристики.
Может быть аварийный случай - когда нейтраль отгорела.
Но кто мешает взять реле с двумя и более контактами, что бы переключать оба провода?
А нейтрали объединять незачем, поскольку реле вешается на один фидер и что-бы оно отпало при пропадании напряжения другой фидер не нужен.
Но это, в сущности, тоже АВР, только самодельное и за его работу отвечать будете вы, а не персонал заказчика.