Полная версия этой страницы:
Однополупериодный выпрямитель
_Pasha
Nov 26 2009, 15:12
Доброго времени!
Сабж касается одного момента.
Был замечательный питальник, входное через 1N4007 по всем фазам, минус на земле. фазы меж собою на 750 защищены варисторами. Однако, со временем входной выпрямитель благополучно падал из-за кз по одному из плеч. Диагностика давала кз по всем имеющимся входным диодам, благо принцип суммы равной нулю для всех фаз не позволял творить безобразия. Достаточно ли будет защитить фазные входы варисторами на 360 вольт по земле??
Если падает благополучно, это хорошо.
Можно понять из сабжа что и не один раз.
А может болтики покрепче поставить? на 10 например,
или как делают солидные аппараты - на 12всегда ставят?
Может у них опыт побогаче, оттого и ставят ?
Цитата(_Pasha @ Nov 26 2009, 17:12)

Доброго времени!
Сабж касается одного момента.
Был замечательный питальник, входное через 1N4007 по всем фазам, минус на земле. фазы меж собою на 750 защищены варисторами. Однако, со временем входной выпрямитель благополучно падал из-за кз по одному из плеч. Диагностика давала кз по всем имеющимся входным диодам, благо принцип суммы равной нулю для всех фаз не позволял творить безобразия. Достаточно ли будет защитить фазные входы варисторами на 360 вольт по земле??
Нет.
Omen_13
Nov 26 2009, 20:05
Для начала надо определить причину пробоя диодов, в процессе работы или при включении? Возможно что емкость на выходе выпрямителя большая по величине и диоды убиваются сверхтоком или пульсациями. Попробуйте поставить последовательно с диодами небольшие резисторы
_Pasha
Nov 27 2009, 07:58
Цитата(Omen_13 @ Nov 26 2009, 23:05)

Для начала надо определить причину пробоя диодов
Только перенапряжения. Для плавного заряда емкости стоит NTC.
Цитата(лосев @ Nov 26 2009, 19:46)

или как делают солидные аппараты - на 12всегда ставят?
Может у них опыт побогаче, оттого и ставят ?
Слюшяй, какой-такой дэсят/двэнадцат? Нэ мэшай людям работат.
injener
Nov 27 2009, 08:08
Вообще-то диод на 1000 для трехфазной сети маловато будет. Линейное 380, амплитуда - 510. Запас по перенапряжения на самоиндукцию входной цепи - двухкратный. Обычно берут диоды 12 класса (на 1200В то бишь)... Варисторы могут не все...
лосев дело говорит, а Вы не прислушиваетесь...
_Pasha
Nov 27 2009, 10:30
Цитата(injener @ Nov 27 2009, 11:08)

Вообще-то диод на 1000 для трехфазной сети маловато будет. Линейное 380
лосев дело говорит, а Вы не прислушиваетесь...
Где же там линейное напряжение?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
injener
Nov 27 2009, 10:57
Когда открывается один диод, закрытый находится под линейным напряжением
Была похожая история, периодически летели диоды в однополупериодном выпрямителе, летом чаще, очевидно гроза помогала.
Все излечилось установкой двух диодов последовательно.
_Pasha
Nov 27 2009, 12:20
Цитата(mpr @ Nov 27 2009, 15:05)

Все излечилось установкой двух диодов последовательно.
Спасибо!
Варистор с фазы на землю стоял?
Цитата(_Pasha @ Nov 27 2009, 15:20)

Варистор с фазы на землю стоял?
Да
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.