Angel
Кто делал замер потребления ПЛИС во время загрузки битового потока с конфигурационной памяти?
Поделитесь информацией. Особенно интересует семейство Virtex XCV300E.
ilya79
Посмотри http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...tPagePath=10129
Alexandr
Измерял как-то потребление VirtexE - получилось почти 500мА.
dinam
Может не совсем в тему, а как с этим обстоит у Cyclone II не подскажете?
vetal
Цитата(dinam @ Aug 23 2005, 07:44)
Может не совсем в тему, а как с этим обстоит у Cyclone II не подскажете?
*


Altera эти параметры специально приводит в отдельной табличке, должно быть в этом документе(в версии 1.3, параметр был недоступен, сейчас вроде обновили до версии 2.0)
http://www.altera.com/literature/hb/cyc2/cyc2_cii51005.pdf
dinam
Я это видел, но там приводятся типичное значение, а я искал максимальное. Хотя если верить PowerPlay Early Power Estimator похоже ток не сконфигурированного Cyclone II меньше сконфигурированного.
vetal
Не совсем понял на счет типичного значения.
Написано:
"Table 5–14 will show the maximum powerup
current required to power up a Cyclone II device after device
characterization has been performed."
Я воспринимаю эту фразу как максимальный конфигурационный ток.
Токи до конфигурации, во время конфигурации, и в рабочем режиме - это совершенно разные вещи.
Ток до конфигурации, и после естественно, должны отличаться.
Причем рабочая схема может потреблять и больше, в зависимости от проекта.
dinam
В документе на который вы дали ссылку уже нет этой фразы и таблички sad.gif