Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пороговое напряжение балансировочной платы
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Burner
Плата предназначена для выравнивания заряда последовательно соединенных аккумуляторов.
Вот таких(6MVR200). http://www.monbat.com/monbat/images/upload/tt6mvr200.pdf
Просто отбирает немного зарядного тока от аккумулятора, когда достигнут порог.
В ПДФ написано:
Accelerated charge voltage 2.40 Vpc without current limit
Какой же порог нужен-2,4 В на банку, или ниже?
Microwatt
Цитата(Burner @ Feb 24 2010, 17:18) *
Какой же порог нужен-2,4 В на банку, или ниже?

смотря, как аккумулятор используется.
если зарядил - сходил на рыбалку-разрядил, то 2.33-2.4
а если в буферной батарее, то 2.27-2.30
tyro
Цитата(Burner @ Feb 24 2010, 16:18) *
Плата предназначена для выравнивания заряда последовательно соединенных аккумуляторов.
Вот таких(6MVR200). http://www.monbat.com/monbat/images/upload/tt6mvr200.pdf
Просто отбирает немного зарядного тока от аккумулятора, когда достигнут порог.
В ПДФ написано:
Accelerated charge voltage 2.40 Vpc without current limit
Какой же порог нужен-2,4 В на банку, или ниже?

Это для ускоренного заряда, рядом (http://www.monbat.com/monbat/41_oi_en.pdf) это описано.
Но для аккумуляторов фирмы EXIDE : "Выравнивающий заряд необходимо проводить после глубокого разряда и/или после недостаточного заряда. Выравнивающий заряд может проводиться напряжением 2,4Вх колво 2х В элементов в течение до 48 часов. Зарядный ток недолжен при этом превышать значения 35А на каждые 100Ач номинальной емкости." Впрочем читайте
Burner
Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.