krik
Что означают сдвоенные линии RX+ TX+ RX- TX- на схеме подключения RS-485 (модуль СPС304 производства Fastwel, рисунок прикреплен) ?
Эти линии надо соединить в разъёме?
rezident
Это так называемый 4-wire RS485 (четырехпроводный). В нем используется драйвер который может работать как полнодуплексный RS422, так и как полудуплексный RS485. В режиме 2-wire RS485 сигналы нужно попарно соединить TX+ с RX+ и TX- с RX-. На вашем рисунке все это есть. Второй терминальный резистор подключать не нужно.
krik
Спасибо за ответ.