Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль параметров 3-х фазной сети и нагрузки
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
sergey-sv
Привет всем!

Недавно передо мной встала такая задачка: нужно сделать устройство, которое бы контролировало параметры 3-х фазной питающей сети (3х220В) и режимы работы нагрузки, а именно:
- ток по каждой фазе;
- напряжение;
- обрыв фазы или замыкание фазы на корпус;
- "перекос" фаз.

Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, есть ли какие-либо специализированные микросхемы по данной тематике (неважно наши или буржуйские)?
У меня есть схема, выполняющая такие задачи, но она реализована на дискретных элементах и операционниках. Хочется сделать проще, компактнее и более современно.

Заранее всем спасибо!
Serg_elect
Трансфоматоры тока и напряжения, затем оцифровываем и контроллером обрабатываем инфу. Могу написать подробнее, если будет более точные требования к прибору. Делал примерно такое же устройство, только контролировал параметры 3х фазного асинхронника и реализовывал защиту
vvs157
На сайте Атмела в аппнотах есть реализация счетчика электроэнергии на ATMega88 (AVR465: Energy meter ). Это полнофункциональный проект с схемой и прошивкой. Можно взять за основу для Вашай задачи.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2566.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR465.zip
bzx
Цитата(sergey-sv @ Aug 25 2005, 14:01)
Недавно передо мной встала такая задачка: нужно сделать устройство, которое бы контролировало параметры 3-х фазной питающей сети (3х220В) и режимы работы нагрузки, а именно:
- ток по каждой фазе;
- напряжение;
- обрыв фазы или замыкание фазы на корпус;
- "перекос" фаз.
Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, есть ли какие-либо специализированные микросхемы по данной тематике (неважно наши или буржуйские)?
У меня есть схема, выполняющая такие задачи, но она реализована на дискретных элементах и операционниках. Хочется сделать проще, компактнее и более современно.
*

Я вижу 2 вариаента решения:
1. Взять микроконтроллер с многоканальным АЦП и все вычисления делать программно (Urms, Irms, Imax, Umax, cos и т.п.)
2. Существуют специализированные микросхемы трёхфазныз измерителей. Посмотрите у AD раздел Energy Measurement. Вам могут подойти AD7754 или AD7758. Последняя, в отличии от первой, считает ещё и реактивную энергию. Всё параметры, которые Вам нужны эти микросхемы позволят измерить или, в дальнейшем, сделать косвенные вычисления.
sergey-sv
Спасибо откликнувшимся!
Получается, что все советуют примерно одинаково - датчики -> АЦП -> контроллер. Только вот насколько быстро это будет работать?
В данной сети возможны импульсные коммутационные перенапряжения амплитудой до 800 В с фронтом 1 мс. Я успею за это время обнаружить перенапряжение и отключить нагрузку, если буду использовать "датчики -> АЦП -> контроллер" ?
aal
Отключить - врядли. Отловить с авр-кой на грани, с мсп легко....
jimmi
sad.gif
vvs157
Цитата(sergey-sv @ Aug 30 2005, 08:32)
Спасибо откликнувшимся!
Получается, что все советуют примерно одинаково - датчики -> АЦП -> контроллер. Только вот насколько быстро это будет работать?
В данной сети возможны импульсные коммутационные перенапряжения амплитудой до 800 В с фронтом 1 мс. Я успею за это время обнаружить перенапряжение и отключить нагрузку, если буду использовать "датчики -> АЦП -> контроллер" ?
*


То есть Вам нужно отключение нагрузки за время 1 мс? Это более, чем нетривиальная задача! В этом случае обычный тиристоры не проходят, так как отключение нагрузки произойдет не раньше прохода током нуля - а это до 10 мс. - то есть в качестве ключей нужно использовать IGBT. Однако если нагрузка индуктивная - то зачача становится еще сложнее.
bzx
Цитата(vvs157 @ Aug 30 2005, 11:36)
То есть Вам нужно отключение нагрузки за время 1 мс? Это более, чем нетривиальная задача! В этом случае обычный тиристоры не проходят, так как отключение нагрузки произойдет не раньше прохода током нуля - а это до 10 мс. - то есть в качестве ключей нужно использовать IGBT. Однако если нагрузка индуктивная - то зачача становится еще сложнее.
*

Я подозреваю, что sergey-sv пытается решить проблему веерного отключения потребителей. Вам ТЗ случаем не Чубайс дал. smile.gif Шутка
Если серьёзно, то надо разработать (самое оптимальное) или, для начала, найти подходящий силовой ключ. Я так понимаю, вы собираетесь управлять нагрузкой в десятки кА? Электроника, которая будет управлять таким силовым ключом бубет стоить копейки по сравнению с ним.
jimmi
sad.gif
vvs157
Цитата(bzx @ Aug 30 2005, 12:10)
Я подозреваю, что sergey-sv пытается решить проблему веерного отключения потребителей. Вам ТЗ случаем не Чубайс дал. smile.gif Шутка
Если серьёзно, то надо разработать (самое оптимальное) или, для начала, найти подходящий силовой ключ. Я так понимаю, вы собираетесь управлять нагрузкой в десятки кА? Электроника, которая будет управлять таким силовым ключом бубет стоить копейки по сравнению с ним.
*


На килоамперы используют одноразовые разрыватели взрывного типа
CDT
Цитата(sergey-sv @ Aug 30 2005, 08:32)
В данной сети возможны импульсные коммутационные перенапряжения амплитудой до 800 В с фронтом 1 мс. Я успею за это время обнаружить перенапряжение и отключить нагрузку, если буду использовать "датчики -> АЦП -> контроллер" ?
*

Вообще-то импульсные перенапряжения срезают варисторами.
Быстро (до 25 нс), крепко (до 1-2 кА через себя пропускают), не требуют программ и тока (при правильном выборе - несколько милиампер в режиме ожидания перенапряжения).
А поскольку в момент срабатывания через него идет ток - можно это узнать, и если идет долго - выключить что-нибудь.
sergey-sv
Цитата(bzx @ Aug 30 2005, 12:10)
Я подозреваю, что sergey-sv пытается решить проблему веерного отключения потребителей. Вам ТЗ случаем не Чубайс дал. smile.gif
*


Нет, к сожалению не Чубайс smile.gif

Подобные вещи случаются, если ситема электропитания построена на связке "аккумулятор - дизельный генератор".

А нагрузка совсем небольшая - порядка 10А при напряжении 220В

А по поводу варисторов - это идея!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.