Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Испытание AC/DC на прочность изоляции 1500 В
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Димитрий
Здравствуйте.
Вопрос в общем вот в чем. Есть несколько преобразователей разных фирм (Александр, ВМП). Подается напряжение 1,5 кВ между корпусом и входом. И вот какие случае.
1. Подаем 1,5 кВ сразу на оба входа. Прибор держит 1 минуту не прошивает.
2. Подаем 1,5 кВ на первый вход (условно), второй в воздухе прибор держит 1 минуту.
3. Подаем на второй вход, первый в воздухе прибор начинает прошивать на 1-1,2 кВ.
При закорачивание входов резстором в 1 кОм и подаче напряжение на второй вход прибор держит 1,5 кВ. При закорачивание сопротивлением в 150 кОм прибор начинает прошивать.
Кто нибудь может объяснить данный эффект? С чем вообще может быть связано такое расхождение?
Дмитрий.
White84
А не может ли это быть из - за конденсатора, который иногда ставится внутри преобразователей, соединяющий входную и выходную земли.
gte
Вы не дали полной информации о том, какое испытательное напряжение Вы подаете. Постоянное или переменное.
Восстанавливается ли пробой на корпус, какой ток при пробое, какой компаунд заливки.
Тем не менее, попробую предположить одну причину.
При сопротивлении 150 кОм и более при токе начиная с ,примерно, десятка микроампер может появится высокочастотная генерация схемы преобразователя, могут быть резонансные явления. Появится высокочастотная утечка, инициирующая пробой.
Еще стоит пожертвовать одним и разобрать корпус, если заливка силиконовая.
SmartRed
Цитата(Димитрий @ Mar 12 2010, 16:34) *
Здравствуйте.
Вопрос в общем вот в чем. Есть несколько преобразователей разных фирм (Александр, ВМП). Подается напряжение 1,5 кВ между корпусом и входом. И вот какие случае.
1. Подаем 1,5 кВ сразу на оба входа. Прибор держит 1 минуту не прошивает.
2. Подаем 1,5 кВ на первый вход (условно), второй в воздухе прибор держит 1 минуту.
3. Подаем на второй вход, первый в воздухе прибор начинает прошивать на 1-1,2 кВ.
При закорачивание входов резстором в 1 кОм и подаче напряжение на второй вход прибор держит 1,5 кВ. При закорачивание сопротивлением в 150 кОм прибор начинает прошивать.
Кто нибудь может объяснить данный эффект? С чем вообще может быть связано такое расхождение?
Дмитрий.


Так и должно быть.

Если вы подаете испытательное напряжение только на один из сетевых концов, электролит в преобразователе заряжается выше рабочего напряжения, а дальше либо функциональная изоляция пробивается, либо чего нибудь еще.

При таких испытаниях нужно обязательно соединять между собой сетевые концы и коротить электролиты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.