Цитата(san822 @ Mar 26 2010, 16:55)

Интересуют мнения по поводу применения PLC-технологий в промышленных электросетях.
Имеет кто-нибудь опыт использования подобных модемов на линиях, где существуют источники помех типа мощных электродвигателей ?
http://zyxel.ru/content/catalogue/classifier/67/73/829У меня опыт использования именно таких модемов, только в домашних условиях.
Двигатель холодильника заметно не влияет на эти модемы. А вот тиристорные регуляторы(например в пылесосе), или коллекторные двигатели, заметно снижают скорость, не до нуля но HD видео уже не посмотришь.
Автоматические выключатели сильно мешают работе модемов, видимо за счёт индуктивности.
Модемы находящиеся на разных фазах друг друга не видят

Максимальная скорость которую смог получить для TCP трафика примерно 60 мегабит, а для UDP 80 мегабит. И ещё надо понимать, что эту скорость делят между собой все устройства находящиеся в сети. Тоесть если устройств 10 то максимум что выйдет для каждого это 6 мегабит(естественно если все разом начнут генерить трафик)
Такчто думаю в промышленной сети скорость будет очень не велика(может до 10-и мегабит общей скорости), да и дальность связи для алюминиевого кабеля не превышает 200 метров.