Цитата(Designer56 @ Apr 22 2010, 18:25)

Дополню: самые доступные средства определения электропрочности- установки типа УПУ. Они работают на 50 Гц. Мы тоже так делаем- задана, например, какая- то прочность гальваноизоляции в приборе, по нормативным документам заказчика- это импульсное напряжение некой амплитуды, длительности, периода и т.п. Все это пересчитывается в среднеквадратическое напряжение УПУ при испытаниях синусоидальным напряжением 50 Гц в течении, скажем, 30 сек. Как правило, это более жесткий тест. За 30 сек успевает подейсвтовать 3000 импульсов.
В энергетике не так, скажем бракованный трансформаторный ввод на 220 кВ пробивается одним из 5 последовательных отрицательных срезанных грозовых импульсов 1200 кВ . Не срезанные или срезанные положительные - ему хоть целый день, без деградации, пофиг и всё. Время фронта и полярность для испытаний не зря пишут, если их по воздействию можно было заменить "промышленным синусом", то уже бы заменили