Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: CAN
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Интерфейсы
addi
Здравствуйте.

Нужна помощь в следущей проблеме:
Отсутствует прием правильных сообщений CAN контролром микроконтроллера PIC18F258, который тактируется от 24 МГц.

Трансивер MCP2551.

Схема подключения трансивера во вложении

Заранее благодарен за помощь в этом вопросе
Dog Pawlowa
Цитата(addi @ Apr 24 2010, 18:56) *
Нужна помощь в следущей проблеме:
Отсутствует прием правильных сообщений CAN контролром микроконтроллера PIC18F258, который тактируется от 24 МГц.
Схема подключения трансивера во вложении

Осциллограф поможет лучше, чем сотня форумов.
Для начала питание проверьте - на входе и выходе 7805 не может быть 5 В одновременно.
zksystem
Цитата(addi @ Apr 24 2010, 19:41) *
Схема подключения трансивера во вложении


А где конденсаторы на входе и выходе 78L05 ?