Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: PLL Xmega
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > AVR
Kantik
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
В мануале сказано "Частота на выходе блока PLL должна быть не более 200МГц, но и не менее 10 МГц" Как это понимать? (С нижней границей все понятно, а вот с верхней)?
С Уважением.
aaarrr
Цитата(Kantik @ Jun 15 2010, 00:11) *
С нижней границей все понятно, а вот с верхней?

А что, собственно, смущает?
Kantik
Цитата(aaarrr @ Jun 15 2010, 00:15) *
А что, собственно, смущает?

В мануале сказано что максимальная частота работы 32МГц или 32 это максимальная частота переферийных УВВ? К чему относится 200МГц?
aaarrr
Цитата(Kantik @ Jun 15 2010, 00:18) *
К чему относится 200МГц?

200MHz относится к PLL и только к ней. Т.е. теоретически вы можете установить такую частоту на выходе PLL, но затем должны прескалерами привести ее в дозволенные рамки для тактирования процессора и периферии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.