Вообщем у меня такая проблема.Итальянская контактная сварка.Там в блоке управления куча настроек.Тот кто там работал уволился. Я тоже такую сварку вижу впервые.Вообщем срабатывает три раза и пишет -(Max current limit)Ну почему три раза я разобрался-там есть настройка -bad spot-3.То есть после 3 точек если ток больше нормы все вырубается. Ток тоже там показывается . Примерно 8 кА. А в настройках стоит min current-2kA и мax current тоже почему то 2 кА.Пробовал менять но ничего не получается. Да, еще контроль тока можно выбрать или CUR или DEG.И есть разные режимы сварки-FIX и еще какие-то два.(забыл название-напишу позже)Сейчас стоит FIX.То есть с фиксацией тока.Еще есть со стабилизацией кажется.
Еще пробовал уменьшать weld-ставил до 30% но все равно через 3 удара-Max current limit.
Посоветуйте что делать. Я думаю сама сварка в порядке. Просто сбиты настройки. Это случилось после того как стали перестраивать на другую программу. Я там не работаю . Просто вызвали посмотреть.Был всего пару часов. Если кто что знает просьба дать совет.
Сварка TECNA 8212HN 2005г.Номин ток 25кА.Программное обеспечение TE 500 ver2.36
Меню
1)Program data
Там можно выставить- working mode-FIX или IK или PW%.
control mode-CUR или DEG или NO. далее
SQUEEZE1,PREWELD,PREPOWER,COLD1,SLOPE UP,WELD,POWER,COLD2,IMPULSE N,SLOPE DOWN,COLD3,POST WELD,POST POWER,HOLD TIME,OFF TIME,CUR MIN=02,0 kA,CUR MAX =02,0 kA.
2)Setup menu
Там стоит- start-1 program -0
start-2 program -1
printer spot-bad (можно поставить-ALL,NONE.)
stop bad spot-3
program sequence-on
ammeter cap-40kA
calibration-off
3)Stepper menu
Там стоит- total step-1
spots1-50
increment1-50%
4)Features menu-
Там стоит- Enter access code ( кода никто не знает)
5)program copy
6)Check input(там входа и выхода, в основном все отключено-off)
7)Program sequence
Там стоит-Nummer sequence-5
STEP1 PRG- 01
STEP1 welds-09
STEP2 PRG - 01
STEP2 welds-01
STEP3 PRG - 01
STEP3 welds-01
STEP4 PRG - 01
STEP4 welds-01
STEP5 PRG - 01
STEP5 welds-01
Кто в этом соображает просьба-помогите разобраться.Где здесь можно снять наброс тока. Что такое Program sequence и зачем оно нужно.