DmitryDI
Разработано многоканальное устройство с дискретными выходами. На плате установлены реле и схема управления. Контакты реле замкнуты RC (120 Ом и 10 нФ) – цепочкой для гашения искры.
Далее к устройству подключаем контактор постоянного тока 220В (50мА). При коммутации (отключении контактора) в цепи питания возникают помехи, приводящие к сбою в цифровой схеме (она полностью гальванически развязана от реле и по питанию). Диод на контакторе спасает, но начальству не нравиться.
Может кто подскажет рецепт счастья без помех.
Miron
Пересмотрите разводку цепей земли и пинания
если цифровая часть содержит микроконтроллер
то советую обратить внимание на цепи генератора
и сброса (миминизируйте длинну связей)
управление реле организуйте через оптроны
orthodox
Цитата(DmitryDI @ Jul 13 2010, 09:41) *
Диод на контакторе спасает, но начальству не нравиться.
Может кто подскажет рецепт счастья без помех.

Попробуйте повесить керамику прямо на контактор(близко к нему), от земли до питания.
В момент размыкания по шине земли выброс в минус, летящий по всей схеме.
Диод его уменьшает. Емкость уберет практически полностью.
(я так понял, что диод на контакторе означает диод на обмотке?)

Вообще-то неплохо бы уточнить - куда включена обмотка контактора и куда контакты ...
Если есть общие точки выходных контактов со схемой управления - тогда иначе...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.