Добрый вечер.
Я тут взялся изучать дроссели. Решил сделать трехфазный сглаживающий дроссель 0.1 мГн , 150 A
выбрал электротехническую сталь для сердечника Э310 и сердечник EIT 200
вот хотел бы узнать ваше мнение по моим подсчетам
есть ли у меня ошибки?
прикрепляю файл с расчетом в pdf.
ILJON
Немного подкорректировал расчет, исправил диаметр обмотки
Burner
Красиво. Насколько верно - ХЗ. Много буков. С точностью плюс-минус километр - правда.