Проверяет шеф плату моего контроллера с Ethernet'ом. Возник некий спор по поводу правильности соединения земли, корпуса прибора и соединителя Ethernet. Я подключил в соответствии с рекомендациями производителя, те конденсатор (4,5) к земле прибора, (4,5,7,8) вывел на контакт разъема для соединения с корпусом прибора. Шеф утверждает что С1 должен быть соедиен паралельно с двумя R и точка соединения должна быть выведена на внешний разъем для соединения с корпусом.
При эксплуатации прибора возможно что корпус никак не будет соединяться с землей, типа "клетка Фарадея".
Кто имел с такими вещами дело, посоветуйте что почитать на эту тему.
Схема Ethernet разъема в приложении.
shf_05
Jul 21 2010, 05:10
резисторы по 75Ом служат для согласования паразитного синфазного отн. земли сигнала дабы не было разного рода отражений и резонансов.
зашунтировать конденсатором один из них- значит рассогласовать. конденс. нужен для соед по переменке земли и клетки, емкость его дост. мала, чтобы частота пром. сети не прошла. (надеюсь C1 не на 50В).
посмотрите здесь
http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0824-8/part.pdf
iosifk
Jul 21 2010, 05:17
Могу только предложить статью у меня на сайте. Там подключение земель подробно разрисовано...
Удачи!
koziy_mf
Feb 19 2011, 10:41
У Вас столько публикаций.. А ссылку на именно эту статью можно?
iosifk
Feb 21 2011, 06:32
Цитата(koziy_mf @ Feb 19 2011, 13:41)

У Вас столько публикаций.. А ссылку на именно эту статью можно?
"Рекомендации по дизайну ПП и отладке устройств с физическим уровнем Ethernet" Часть 1. "КиТ" №6 · 2007"
"Рекомендации по дизайну ПП и отладке устройств с физическим уровнем Ethernet" Часть 2. Окончание. "КиТ" №7 · 2007"