Greg7
В доме отсутствует земля. Проводка в 2 провода =нуль + фаза.
Установлены 2 ИБП АРС (не важно -т.к верно видимо для всех приличных УПСов) из-за висящего третьего контакта образуется разность потенциалов
70-80В между нулем и землей.
Обнаруживается это просто - если дотронуться одновременно до двд плеера с подключенной антенной (где на оплетке 0) или до батереи отопления и, скажем, до компьютерного блока - трясет ощутимо.
Измерения потенциала между оплетокй антенны и нулем розетки дают 60-80В (в зависимости от нагрузки ИБП).

Причем между нулевым и земляным контактами вилки ИБП разница больше - порядка 120В
Также проверено, что более дорогие и мощные ИБП дают больший потенциал 120-130В (Powerware).

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
(исключая вариант кинуть свою землю)
Grechko
Цитата(Greg7 @ Sep 9 2010, 13:23) *
В доме отсутствует земля. Проводка в 2 провода =нуль + фаза.
Установлены 2 ИБП АРС (не важно -т.к верно видимо для всех приличных УПСов) из-за висящего третьего контакта образуется разность потенциалов
70-80В между нулем и землей.
Обнаруживается это просто - если дотронуться одновременно до двд плеера с подключенной антенной (где на оплетке 0) или до батереи отопления и, скажем, до компьютерного блока - трясет ощутимо.
Измерения потенциала между оплетокй антенны и нулем розетки дают 60-80В (в зависимости от нагрузки ИБП).

Причем между нулевым и земляным контактами вилки ИБП разница больше - порядка 120В
Также проверено, что более дорогие и мощные ИБП дают больший потенциал 120-130В (Powerware).

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
(исключая вариант кинуть свою землю)


Первое - Разобрать: Монитор, системник, принтеры и другие вещи с импульсным БП - вытащить помехоподавляющие кондёры в фильтрах питания;
Второе - поставить на входе трансформатор с мед оборудования(с двумя обмотками на 220 и мощностью пару киловат), чтоб отвьязатся от нуля;
Третье и правильное - Провести качественную землю!!!.
ЮВГ
Цитата(Grechko @ Sep 9 2010, 18:05) *
Первое - Разобрать: Монитор, системник, принтеры и другие вещи с импульсным БП - вытащить помехоподавляющие кондёры в фильтрах питания;
Второе - поставить на входе трансформатор с мед оборудования(с двумя обмотками на 220 и мощностью пару киловат), чтоб отвьязатся от нуля;
Третье и правильное - Провести качественную землю!!!.

Тема стара как мир, но напоминать о ней стоит. Гугль рулит.

Разобрать: - совет ВРЕДНЫЙ
поставить на входе трансформатор - дорогое решение
Третье и правильное - сделать так, как делают большинство профи, устанавливающие стиральные машины. Зеленый/желтый проводник трехпроводного кабеля идущего в квартиру обжать наконечником и подсоединить к щитку на этаже. Синий - 0, коричневый - фаза. Если готового болта в щитке нет - организуйте свой, только не забудьте ободрать краску в месте контакта.
rezident
Цитата(ЮВГ @ Sep 17 2010, 13:11) *
Третье и правильное - сделать так, как делают большинство профи, устанавливающие стиральные машины. Зеленый/желтый проводник трехпроводного кабеля идущего в квартиру обжать наконечником и подсоединить к щитку на этаже. Синий - 0, коричневый - фаза. Если готового болта в щитке нет - организуйте свой, только не забудьте ободрать краску в месте контакта.

То что вы предлагаете - "зануление" не есть панацея и корректное решение. Потенциал нуля и земли тоже может отличаться существенно. Правильное - только заземление. А вот сделать в квартире трехпроводную сеть питания так, чтобы все устройства имеющие третий (заземляющий) контакт, были через него соединены между собой, это весьма хороший совет.
ЮВГ
Цитата(rezident @ Sep 17 2010, 14:27) *
То что вы предлагаете - "зануление" не есть панацея и корректное решение. Потенциал нуля и земли тоже может отличаться существенно. Правильное - только заземление. А вот сделать в квартире трехпроводную сеть питания так, чтобы все устройства имеющие третий (заземляющий) контакт, были через него соединены между собой, это весьма хороший совет.

То, что я предлагаю, для случая, описанного топикстартером - корректное решение. Про касание батареи и ДВД он хватанул эксперименты ставит:-)

Похоже мы с Вами учились со значительной разницей по времени. В мое время было положено на заземленные устройства вешать зеленые таблички ЗАЗЕМЛЕНО. Это написано в ПУЭ и преподавали в институтах на кафедре "техника безопасности".
DS
Цитата(rezident @ Sep 17 2010, 14:27) *
То что вы предлагаете - "зануление" не есть панацея и корректное решение. Потенциал нуля и земли тоже может отличаться существенно. Правильное - только заземление. А вот сделать в квартире трехпроводную сеть питания так, чтобы все устройства имеющие третий (заземляющий) контакт, были через него соединены между собой, это весьма хороший совет.


Это корректное решение, если речь идет о корпусе щитка а не о нулевом проводе в щитке. Корпус подключается к контуру заземления дома по стандарту.
yakub_EZ
Какая разница когда и кто учился. Человека током бъёт, сегодня, и не в книжку ПУЭ, которая вышла сто лет назад. По современным правилам электроустановок такая система заземления вобще не допускается.
Если посмотреть на ситуацию с точки зрения разности потенциалов, то между батареей, которая должна быть заземлена и оплеткой телевизионного кабеля, который должен быть заземлен, не должно быть потенциала. А он есть, есть и сопротивление провода под названием "нуль" или "ноль" с подстанции, также есть и сопротивление заземлителя на самой подстанции. Возможен его обрыв в месте крепления к заземлителю и прочие возможные неприятные вещи как отгнивание заземлителя и окисление проводников.
В связи с этим советую убедиться в том что земля с подстанции всё же есть в щитке и её надежной связи с трубами отопления, водопороводом и антенной. Также, неплохо учесть влияние соседей, которые могут недобросовестно отматывать индукционные счетчики методом "зануления" и то, что современные трубы могут оказаться в некоторых местах пластиковыми.
И только тогда провести с щитка защитный "земляной" проводник в розетки с заземляющим контактом