Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка сигнальных и силовых линий.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
adc
Задал вопрос в одной теме, никто не откликнулся... Создаю новую тему:

Цитата
Ну как сказать.. По всем ГОСТам, ПУЭ и прочим прокладка силовых кабелей с контрольными запрещается, а их пересечение только под прямым углом. Но на все можно закрыть глаза..)


Подскажите пожалуйста где можно почитать эти самые нормативы/рекомендации, что бы аргументированно объяснить заказчику, что не следует прокладывать сигнальные линии вместе с силовыми?
В ПУЭ ,которые довелось найти, описывается прокладка кабелей с точки зрения пожарных норм. (много про огнестойкость перегородок и т.п.), а мне необходимо с рекомендациями по ЭМС.
RN3QLQ
Например....Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов
п. 11.4 Условия совместной прокладки цепей различного назначения
яман-тау
Посмотрите вложение (ВСН 205-84 (с изм. 1 1987) Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов)
яман-тау
Дополнительная информация: "Руководство по организации сети Modbus" из серии "Техническая коллекция Schneider Electric"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.