Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: VPC3(SPC3) profibus help!
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам
123kill12
VPC3 полный аналог SPC3.
обращаться к нему можно как к флешу.
имеет набор управляющих регистров для организации управления чипом и обменом данными.
помогите разобраться как все же запустить ее и как настроить.

чип должен работать как slave.
есть плата CP5611 в компе +SIMATIC NET и SIMATIC S7(в HW config уже сконфигурировано все(OPC server, подключена плата. взять пример GSD c VPC3 скаченый с сайта profichip.com)

сигнал от платы на компе до ножки чипа доходить(смотрю осцилографом вижу передергивание) но чип не отвечает.
читаю регистр 08h после reset там 93h считывается, хотя в мануале написно что в регистре должны быть нуля после сброса. пытаюсь настроить но этот регитр перебегает в 27h либо в 1Bh.
вообщем чип просто не хочет запускаться и хоть что нить ответить.

123kill12
что тут люди вообще не работали с профибасом?
ну хоть посоветуйте как с ним работать?
есть ли какая нить программа для симуляции мастера чтоб можно была через моху(такая хрень что эмулирует com порт и выдает или 232 или 485) передавать сигналы.
а то вообще нечего не как не сделать.

мне нужно чтоб хоть чип VPC 3 ожил и ответил. больше и не надо))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.