Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дифференциальный выход датчика давления
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Схемотехника
alt3857
Привет.
Датчик давления типа MPX2010. Смотрю даташит, питание датчика 10В, полный размах на выходе 25 мВ.
Схема включения такая - вывод 3 подключен к пит. 10В, вывод 1 подключен к схемной земле (к нулю). Вопрос такой - как будет выглядеть сигнал на выходах + и - по отношению к земле? Что означают эти 25 мВ? Откуда их отсчитывать?
muravei
Цитата(alt3857 @ Sep 13 2010, 13:40) *
Привет.
Вопрос такой - как будет выглядеть сигнал на выходах + и - по отношению к земле? Что означают эти 25 мВ? Откуда их отсчитывать?

Примерно так.
Вывод (+) примерно 5в+12,5мв
Вывод (-) примерно 5в-12.5мв
Означают выходной сигнал при макс давлении.
Отсчитывать от вывода (+) до вывода (-).
Для удобства отсчитывания , использовать "отсчитыватель" smile.gif на инструментальном (измерительном) усилителе.
А вообще, почитайте про мостовые датчики.
Пушкарев Михаил

В идеальном случае синфазное напряжение на выходе мостового датчика равно половине напряжения питания. 25 мВ - напряжение на выходных зажимах моста. Что это такое и что с ним делать - смотрите семинар по датчикам Analog Devices, есть перевод на сайте Аргусофт.
alt3857
Спасибо. Прочитал статью по этим датчикам - он сделан на основе моста Уинстона. Т.е. получается разбаланс моста на выходе происходит относительно +5В и всегда симметрично? Такой датчик нужно подключать к инстр. усилителю с коэф. усил.=200 и со смещением 2,5В для получения полного размаха?
muravei
Цитата(alt3857 @ Sep 14 2010, 07:37) *
Такой датчик нужно подключать к инстр. усилителю с коэф. усил.=200 и со смещением 2,5В для получения полного размаха?

Если вам нужен выход 5в. Смещение , не нужно (ну если вы не хотите мерять разряжение и сдвинуть "0" датчика) синфазные помехи и 2.5в в том числе , удалит инструментальник.
alt3857
Подскажите, как лучше построить схему усилителя (на инструментальнике) если у датчика есть смещение (по даташиту) от -1 мв до 1 мв, а выходной сигнал при макс. разности давлений 25 мв - датчик MPX2010DP. Нужен полный диапазон выхода.
muravei
Цитата(alt3857 @ Sep 14 2010, 16:07) *
Подскажите, как лучше построить схему усилителя

Чего там строить, наливай да.. smile.gif
Выберите инструментальник ,посмотрите даташит на него. Там все написано и нарисовано.
Усиление выставляется одним резистором. Есть вход для смещения.
Кстати, а чем вам не нравятся датчики с усилителем?
Дешевле, думаю, не получится.
alt3857
Датчики уже есть в наличии, поэтому их надо использовать. Просто эти датчики имеют смещение плюс-минус 1 мв, т.е. инструментальный усилитель совсем без смещения не подойдет. Если буду смещать на 2.5В, то потеряю половину диапазона, как лучше сделать?
Пушкарев Михаил

Смещение на вывод REF инструментального усилителя можно сделать любым. Непосредственно с ИОН 1,25 В или 2,5 В, либо через делитель с ИОН и буферный ОУ А за потерю части диапазона сильно не переживайте, все равно дополнительная температурная погрешность съест все Ваши потуги по увеличению разрешения.
alt3857
Спасибо, Михаил.
Хочу раз и навсегда разобраться с усилением, смещением сигналов с датчиков. Читаю апноут freescale как раз по применению датчика давления с дифф. выходом http://cache.freescale.com/files/sensors/d...note/AN1326.pdf. Там есть расчет: выход с датчика усиливается до диапазона 0,5В - 4,5В. Коэфф. усиления задан 187, на входе усилителя сигнал изменяется от 16 мВ до 32 мВ. Как они произвели расчет не пойму, какое значения смещения они получили. По формуле для Vout у меня не получается нужный результат. Подскажите пример (или приведите) где есть нормальный расчет с грамотными пояснениями?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.