Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: чем измерить мощность 30 МВт
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
electrohacker
чем можно измерить мощность трёхфазного генератора напряжением 6.3 кВ максимальной мощностью 30 МВт? нужно для диплома. датчиков на такую мощность я не нашёл, видел максимум на 200 кВ. какие методы измерения есть для таких мощностей? требуется получить в итоге сигнал 4-20 мА или любой стандартный по току или напряжению.
Tanya
Цитата(electrohacker @ Oct 19 2010, 12:39) *
чем можно измерить мощность трёхфазного генератора напряжением 6.3 кВ максимальной мощностью 30 МВт? нужно для диплома. датчиков на такую мощность я не нашёл, видел максимум на 200 кВ. какие методы измерения есть для таких мощностей? требуется получить в итоге сигнал 4-20 мА или любой стандартный по току или напряжению.


Нужно напряжение каждой фазы умножить на ее ток. Напряжение такое не очень сложно измерить - нужен делитель напряжения. Ток сложнее - он может достигать 5 кА. (Или в три раза меньше?) Тут либо холловские датчики, либо трансформаторы тока, либо пояса Роговского. Умножать или аналоговым умножителем, или оцифровывать и умножать числа, или взять специализированные микросхемы - измерители мощности.
ARMik
Сталкивался с генератором на 2.5 Мвт.
Для измерения напряжения - трехфазная антирезонансная группа трансформаторов напряжения 3Х3Н0Л06-6УЗ на 6.3 кВ. На выходе 100В.
Для измерения тока - трансформатор тока ТОЛ10-1-2-У2 400/5, на выходе ток 5А.
С измерением 100В и 5А уже можно справится. На эти величины есть датчики.
electrohacker
а эти измерительные трансформаторы могут идти в комплекте с генератором или всегда отдельно? и ещё вопрос, если напряжение поддерживается на уровне 6.3 кВ и не требуется большая точность измерения мощности, можно ли не мерить напряжение и умножать ток каждой фазы на 6.3? или так никто не делает?
electrohacker
хорошо, допустим имеется трёхфазный трансформатор тока и трёхфазный трансформатор тока. но я никак не найду трёхфазный ваттметр с выходом 0-20 мА или 0-10 В, видел только с релейным выходом. использовать 3 ватметра смысла не вижу, мне нужна только общая мощность трёх фаз. кто-нибудь знает подходящий прибор?
ARMik
Цитата(electrohacker @ Oct 19 2010, 21:49) *
а эти измерительные трансформаторы могут идти в комплекте с генератором или всегда отдельно?

В нашем случае трансформаторы шли в комплекте. Думаю и отдельно можно купить, не интересовался.

Цитата(electrohacker @ Oct 19 2010, 21:49) *
ещё вопрос, если напряжение поддерживается на уровне 6.3 кВ и не требуется большая точность измерения мощности, можно ли не мерить напряжение и умножать ток каждой фазы на 6.3? или так никто не делает?

Можно делать и так. Все зависит от заказчика Вашей работы. Если устроят такие допущения и точность измерения.

Цитата(electrohacker @ Oct 20 2010, 02:28) *
хорошо, допустим имеется трёхфазный трансформатор тока и трёхфазный трансформатор *напряжения*. но я никак не найду трёхфазный ваттметр с выходом 0-20 мА или 0-10 В, видел только с релейным выходом.

Мы использовали с интерфейсом ModBus.
Погуглив нашел ЦП8506. Трехфазный, два аналоговыз выхода - активная P и рекативная P, полную надеюсь посчитаете.
electrohacker
спасибо, ARMik! датчик я тоже вчера искал и как раз тот же самый нашёл. biggrin.gif
а ещё вопрос: получается показания ваттметра затем нужно умножить на коэффициент трансформации трансформатора тока и ещё на коэф. тр. трансформатора напряжения?
если у меня номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока 5000 A, а вторичной - 5 A, значит коэф. тр будет равен 1000 как я понимаю. тогда пр 4000 А на выходе будет 4А а при 6000A будет 6А? тоесть ток во вторичной обмотке будет всегда в 1000 раз меньше?
ARMik
На все Ваши вопросы ответ ДА. Правильно мыслите.
ЗЫ. Не за что.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.