В устройстве на ISP разьем не приходит VCC, а AVRISPmkII требует его присутствия на 2-м контакте.
Подскажите плиз:
1. Можно ли как то заставить AVRISPmkII работать без подачи питания от устройства ?
2. Нафиг ему вообще питание с устройста нужно?
Spider
1. перекинь на ножку питания перемычку со своего питания
2. оригинал использует эту величину как логические уровни для программируемого устройства.
zombi
Цитата(Alexey Belyaev @ Oct 21 2010, 21:08) *
1. перекинь на ножку питания перемычку со своего питания
2. оригинал использует эту величину как логические уровни для программируемого устройства.


1. Задолбусь перекидавать в 3-х сотнях устройств wacko.gif
2. Понятно.

Что бы такое придумать чтобы перемычку не кидать? В устройстве VCC=5V и другого не планируется.
Может внутри AVRISPmkII ченить замутить чтобы он решил что vcc подключено.
prottoss
Цитата(zombi @ Oct 22 2010, 01:17) *
Что бы такое придумать чтобы перемычку не кидать? В устройстве VCC=5V и другого не планируется. Может внутри AVRISPmkII ченить замутить чтобы он решил что vcc подключено.
А чего там мутить то? Ищите согласующие повторители между МК программатора и разъемом ISP. Запитываете от 5 вольт USB и вперед.
Spider
Цитата(prottoss @ Oct 21 2010, 21:21) *
А чего там мутить то? Ищите согласующие повторители между МК программатора и разъемом ISP. Запитываете от 5 вольт USB и вперед.

и я о том же smile.gif
zombi
Цитата(prottoss @ Oct 21 2010, 21:21) *
А чего там мутить то? Ищите согласующие повторители между МК программатора и разъемом ISP. Запитываете от 5 вольт USB и вперед.

Там фсе такое мелкое пипец! Вдобавок на плате снизу черная маска! А я не спец в повторителях, боюсь спалить!
Подскажите пожалйста поконкретнее как найти внутренние 5V ?
prottoss
Цитата(zombi @ Oct 22 2010, 01:35) *
Там фсе такое мелкое пипец! Вдобавок на плате снизу черная маска! А я не спец в повторителях, боюсь спалить!
Подскажите пожалйста поконкретнее как найти внетрение 5V ?
Берете 5 вольт с разъема USB и кидаете на контакт 2 разъема ISP (V_TARGET). Лучше через предохранительsmile.gif (С) PROTTOSS LTD.

ЗЫ: И чего интересно Вы выпускаетеsmile.gif
zombi
Цитата(prottoss @ Oct 21 2010, 21:49) *
Берете 5 вольт с разъема USB и кидаете на контакт 2 разъема ISP (V_TARGET). Лучше через предохранительsmile.gif (С) PROTTOSS LTD.

ЗЫ: И чего интересно Вы выпускаетеsmile.gif


Спасибо! Усе заработало! AVRISPmkII считает что 5V с устройства приходит и все жжет! yeah.gif
правда еще пришлось reset через повторитель завести поскольку в устройстве внешний супервизор стоит а AVRISPmkII ну никак не мог его в ноль дернуть.
beer.gif

ЗЫ: к сожалению это страшный секрет biggrin.gif
demiurg_spb
Цитата(zombi @ Oct 22 2010, 03:11) *
правда еще пришлось reset через повторитель завести поскольку в устройстве внешний супервизор стоит а AVRISPmkII ну никак не мог его в ноль дернуть.
Ошибка схемотехники вашего устройства. Об этом стоило думать заранее...
zombi
Цитата(demiurg_spb @ Oct 22 2010, 10:58) *
Ошибка схемотехники вашего устройства. Об этом стоило думать заранее...

Согласен что это не красиво wassat.gif раз приходится выход супервизра программатором в ноль сажать.
Подскажите как правильно сделать чтобы внешний супервизор не конфликтовал с программером?
WHALE
Цитата(zombi @ Oct 22 2010, 12:55) *
Согласен что это не красиво wassat.gif раз приходится выход супервизра программатором в ноль сажать.
Подскажите как правильно сделать чтобы внешний супервизор не конфликтовал с программером?

Убрать его нафиг и включить внутренний BOD.
zombi
Цитата(WHALE @ Oct 22 2010, 12:44) *
Убрать его нафиг и включить внутренний BOD.

низя laughing.gif в устройстве еще и другие мс имеются
prottoss
Цитата(zombi @ Oct 22 2010, 16:57) *
низя laughing.gif в устройстве еще и другие мс имеются

Супервизор раздает RESET через последовательно соединенный резистор 0,47...1 кОм. Программатор к линии RESET устройтсва подсоединяется на прямую. Точное значение резистора выбирается исходя из максимально допустимого нагрузочного тока со стороны супервизора. Программатор, как правило, имеет собственные защиты от КЗ по линиям программирования.
zombi
Цитата(prottoss @ Oct 22 2010, 13:06) *
Супервизор раздает RESET через последовательно соединенный резистор 0,47...1 кОм. Программатор к линии RESET устройтсва подсоединяется на прямую. Точное значение резистора выбирается исходя из максимально допустимого нагрузочного тока со стороны супервизора. Программатор, как правило, имеет собственные защиты от КЗ по линиям программирования.

Т.е. выход супервизора подключить к общему resetу через резистор? Я правильно понял?
prottoss
Цитата(zombi @ Oct 22 2010, 17:12) *
Т.е. выход супервизора подключить к общему resetу через резистор? Я правильно понял?
Правильно
zombi
Цитата(prottoss @ Oct 22 2010, 13:14) *
Правильно

О.К. Спасибо! Буду пробывать!
beer.gif
GDI
Можно еще через элемент 2И, на один вход подключаете супервизор, на второй программатор, выход, соответственно, на контроллер.
IgorKossak
По просьбе автора скрыл сообщения, не относящиеся к теме.
Модератор.