кто сталкивался с ним? Есть схема подключения, где просто два провода. Это и питание, и что еще? При тревоге он шунтирует питание?
MrYuran
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 28 2010, 21:48) *
кто сталкивался с ним? Есть схема подключения, где просто два провода. Это и питание, и что еще? При тревоге он шунтирует питание?

Скорее всего, токовая петля 4-20мА.
Таким образом детектируется и обрыв, и замыкание.
adnega
Предположу, что импульсы идут двухполярные 24 Вольта.
Положительный импульс нужен для передачи энергии на питание и для контроля состояния "ПОЖАР". Отрицательными импульсами контролируется оконечный элемент цепи, иначе говоря обрыв шлейфа (как правило, диод и резистор). При пожаре положительные импульсы шунтируются (как правило тиристор и диод). КЗ от ПОЖАРа отличается тем, что отрицательная полуволна в случае КЗ потребляет значительный ток.
ucMike
Паспорт : http://idsas.ru/pozharnaja-bezopasnost/pas..._58_pasport.pdf
Дежурный режим - до 0,13 мА, тревога - не более 50 мА.
Питание надо через резистор подавать. По падению напряжения на этом резисторе определять режим работы.
Метценгерштейн
а, логично про резистор. Просто говорили мне, что этот датчик надо на пульт заводить, где АЦП стоит. А тут просто получается тревога есть или нет? или надо отслеживать еще уровень сигнала и по скорости его изменения реагировать?
т.е. этот датчик сам юстирует свой фотодиод и выдает два лог. состояния (потребляет 0,13 ма- норма или 50 ма- тревога) так?
ucMike
Пожар либо есть, либо нет. Двух состояний достаточно.
Метценгерштейн
т.е. там ничего не надо отслеживать по скорости изменения. Этот датчик выдает только два сост.?

пробовал подымить на него.
минус к первому, плюс к 4-му контакту

резистор включен между 5,4 и второй между 2,4 контактами.

деж. режим потребление 2,4 ма, при срабатывании загорается светодиод и потребление 6 ма- ровно больше на светодиод.
Как- то оно не так.
adnega
Я бы собрал источник тока 12мА (lm317 и резитор 100 Ом). Датчик и источник тока последовательно с блоком питания 24В (не меньше). Измеряем падение напряжения в дежурном режиме и при пожаре.
Метценгерштейн
Разобрался я немного с принципом работы. Девайс работает от 8 вольт. У меня в схеме 12 есть. 24 добавлять не хочу. При срабатывании, происходит падение на внутреннем стабилитроне 6,8 вольт, + падение около 1 в на доп. диоде и транзисторе. остальное падает на токоограничивающем разисторе, кот. в базе.

Вот и надо это падение как- то ловить.

Полагаю, раз там стабилитрон, то надо подключать к 1 и 5 контактам - до резистора токоограничивающего. Его ставить в схему. На нем и будет стабильные 3,5 вольта (мерял) падать.

Вопрос- если два и больше датчика? Ток будет больше при срабатывании, но падение напр. на каждом датчике стабильно- около 8 вольт.

Накидал схему- вроде нормально должно быть. Пожелания, замечания...
adnega
1. Нужно взять даташит на LM317 и на пожарный датчик. Из этих документов берем характерные числа:
- питание датчика от 8 до 30В, ток в дежурнм режиме 130мкА;
- питание схемы 12В;
- типовое значения тока КЗ датчика - 20мА (максимум 50мА). Выберем 25мА;
- опорное напряжение стабилизатора 1.25В. Ток Iadj <100мкА можно не учитывать. Разность напряжений между входом и выходом от 1 до 2В для тока 25мА.

2. Схема:
12В на вывод VI стабилизатора. Между землей и VI керамический конденсатор 0.1мкФ. Резистор для задания тока (считается ниже) между выводами VO и Vadj. Между землей и VO керамический конденсатор 1мкФ. Датчик между выводом Vadj и землей. Напряжение контролируется в точке Vadj.

3. Считаем значение резистора для 25мА по закону Ома.
R=U/I=1.25/0.025=50 Ом.

4. При напряжении питания датчика 8В разность между входом и выходом >2В.

5. В рабочем режиме контролируем напряжение на датчике. Если напряжение выше 8В, то "норма", если ниже - то "пожар".

6. Результат моделирования.
При токе датчика 130мкА (дежурный режим "норма"): Rдатчика = 100кОм, Vadj = 11.3В, Wобщее = 1.4мВт.

При токе датчика 25мА ("пожар", питание датчика 8В): Если Vadj = 8В, то Rдатчика = 320 Ом, Wобщее = 300мВт, причем Wlm317 = 69мВт, Wрезистора = 31мВт, Wдатчика = 200мВт.

При токе датчика 25мА ("пожар", питание датчика не фиксируется, сопротивление датчика минимально): Rдатчика = 1мОм, Vadj = 0В, Wобщее = 300мВт, причем Wlm317 = 300мВт, Wрезистора = 31мВт, Wдатчика = 0мВт.