Цитата(Jonny_DJ @ Dec 22 2010, 07:28)

Приемник eb500, используется с ПИКом для синхронизации времени. Питание на Vrtc подается через диоды и с батарейки и с основного питания. Пробовал подавать напрямую только с батарейки, результата нет. К ПИКу выходы подключены через цифровые транзисторы. Протоколы выдаются нормально, ищет спутники по-разному, иногда очень долго. Да еще после снятия основного питания, все забывает и стартует с 1980 года. Что делаю неправильно?
Особенности работы EB-500:
1. VRTC должно быть стабильным, без помех. Если вы питаете PIC и VRTC от одного источника, что это неправильное решение. Нестабильность VRTC может привести к периодическим перезапускам модуля, соответственно и холодный старт будет длительным.
2. 1PPS появляется не сразу, а только после появления валидных координат.
3. При снятии основного питания и нестабильности VRTC происходит холодный старт, соответственно дата и время теряются.