Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как выровнять задержку от пада до нескольких триггеров в altera ?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Костян
Итак дано пад, данные с него поступают одновременно на 4 триггера. Как пояснить фиттеру, что задержка от пада до каждого триггера должна быть одинакова ? Т.е del1=del2=del3=del4 (см. аттач)
Shtirlits
set_max_skew ?
http://quartushelp.altera.com/10.0/master....et_max_skew.htm
Костян
QUOTE (Shtirlits @ Jan 10 2011, 14:53) *

пасиб, похоже то? что нужно.

Вопрос вдогонку, где посмотреть , какая задержка от пада до контретного заданного пина (input delay)?
Shtirlits
Плохо знаю квартус, точно не скажу. Но если где-то и есть, то в chip planner (или как он называется) или в datasheet на микросхему.
Kuzmi4
2 Костян
в TimeQuest-е вы можете сгенерить любой интересующий вас репорт laughing.gif
DmitryR
А вы вообще эти триггеры как, руками нарисовали? И написали констрейны, которые запретят фиттеру объединить эти триггеры или наоборот, размножить? Сделайте, короче, один и поместите его в лапу, а контроль фанаута отдайте фиттеру на откуп.
Костян
Пасиб за ответы. Разобрался.

QUOTE
А вы вообще эти триггеры как, руками нарисовали? И написали констрейны, которые запретят фиттеру объединить эти триггеры или наоборот, размножить? Сделайте, короче, один и поместите его в лапу, а контроль фанаута отдайте фиттеру на откуп.

на самом деле там клоки смешенные подаются, делаю образец xapp224
DmitryR
Цитата(Костян @ Jan 11 2011, 11:10) *
делаю образец xapp224

Так ведь там, в образце можно и пример UCF посмотреть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.