aesarivan
Здрасти всем.
У меня на работе стоит преобразователь sv055is5. Входное напряжение 380 В, тормозного резистора нет. Подключаю его к двигателю, подаю напряжение, на индикаторе преобразователя высвечивается ошибка" 12 Ov"-"перенапряжение". Ошибка не сбрасывается , движок не крутится. Все рекомендации описаные в руководстве по эксплуатации перепробовал ,ничего не помогает.
Двигатель ассинхронный 380 В , 5,5 кВт -соответствует преобразователю. Напряжение сети 400-405 В. Напряжение в цепи постоянного тока 185 В.
Посоветуйте , кто знаком с этой техникой в чём проблема? И как устранить неисправность?
repairDV
Цитата(aesarivan @ Jan 14 2011, 22:00) *
Напряжение сети 400-405 В. Напряжение в цепи постоянного тока 185 В.

После выпрямителя, на конденсаторах-электролитах? Там же должно быть прибл. +590 В.
aesarivan
по показанию самого преобразователя DRV-10 :185 В.
НЕХ
Замените контактор, замыкающий пусковой резистор (если он там есть).
должна быть ошибка - "недонапряжение"
может барахлить дополнительный контакт на этом пускателе - приходилось когда-то лечить.
NicSm
Цитата(aesarivan @ Jan 14 2011, 17:00) *
Здрасти всем.
У меня на работе стоит преобразователь sv055is5. Входное напряжение 380 В, тормозного резистора нет. Подключаю его к двигателю, подаю напряжение, на индикаторе преобразователя высвечивается ошибка" 12 Ov"-"перенапряжение". Ошибка не сбрасывается , движок не крутится. Все рекомендации описаные в руководстве по эксплуатации перепробовал ,ничего не помогает.
Двигатель ассинхронный 380 В , 5,5 кВт -соответствует преобразователю. Напряжение сети 400-405 В. Напряжение в цепи постоянного тока 185 В.
Посоветуйте , кто знаком с этой техникой в чём проблема? И как устранить неисправность?


Место установки преобразователя наличие агрессивных газов? Сероводород, метаноллы и тд.
Похоже аппаратная ошибка преобразователя. Предположительно неисправен делитель цепи измерения напряжения звена постоянного тока.
aesarivan
Цитата(NicSm @ Jan 17 2011, 06:59) *
Место установки преобразователя наличие агрессивных газов? Сероводород, метаноллы и тд.
Похоже аппаратная ошибка преобразователя. Предположительно неисправен делитель цепи измерения напряжения звена постоянного тока.


Преобразователь установлен в тёплом и сухом помещении, агрессивных газов нет.
Большая просьба: если есть схема - выложите на сайте, и обозначте место делителя.
NicSm
Цитата(aesarivan @ Jan 17 2011, 19:20) *
Преобразователь установлен в тёплом и сухом помещении, агрессивных газов нет.
Большая просьба: если есть схема - выложите на сайте, и обозначте место делителя.


Таких схем я не видел. До потребителя они не доходят. LG подробно не работал.
Но думаю оборудование принципиально схожее с ABB, MISUBISHI, веспер.
На этих неисправности с резисторами были. У нас местами газит и пыль не редкость.

Схему придется Вам самому перерисовать с реала.