Здравствуйте, уважаемые профессионалы! У меня вопросы по аналоговой токовой петле. В разделе для чайников не на все мои вопросы ответили, поэтому решил зайти в эту ветку rolleyes.gif
Вопрос в следующем: требуется поменять измерительный резистор в измерителе токовой петли 4-20 мА, работающего по схеме "питание от петли". Теперь главный вопрос: на что? Т.е. хотелось бы услышать номинал, тип, варианты, а лучше как его рассчитать?. До этого стоял маленький черный прямоугольник с металлизированными торцами без надписей. Может это и не резистор был? В измерительной цепи применен датчик, имеющий свою электронную схемку с кнопочкой калибровки, все запитано от источника тока напряжением 24В.
Большой спасиба всем откликнувшимся biggrin.gif
Пушкарев Михаил
А Вы откройте, наконец, какую задачу решает измерительная система, какие модели датчика и измерителя? Если измерительное устройство питается током линии, то обязательно есть измерительный резистор и последовательно с ним включенный ограничитель (стабилизатор) напряжения. Сделайте фото платы, покажите нам.
Rewell
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jan 21 2011, 15:39) *
А Вы откройте, наконец, какую задачу решает измерительная система, какие модели датчика и измерителя? Если измерительное устройство питается током линии, то обязательно есть измерительный резистор и последовательно с ним включенный ограничитель (стабилизатор) напряжения. Сделайте фото платы, покажите нам.

Система меряет давление, датчик АИР-10М1, измеритель ИТЦ420М3.
В измерителе последовательно с измерительным резистором (предполагаемо) ничего не подключено, только параллельно (два проводника уходят), а последовательно только "на улице" датчик.
Плата двусторонняя, так что по фото схему трудно понять будет, но если Вы настаиваете , то чуть позже обязательно сделаю. Или попробую нарисовать.
Пушкарев Михаил
И, все-таки, будьте добры, сделайте фото платы с двух сторон. Интересно посмотреть, что там ЭЛЕМЕР наваял.
Rewell
Цитата(Rewell @ Jan 21 2011, 15:54) *
Система меряет давление, датчик АИР-10М1, измеритель ИТЦ420М3.
В измерителе последовательно с измерительным резистором (предполагаемо) ничего не подключено, только параллельно (два проводника уходят), а последовательно только "на улице" датчик.
Плата двусторонняя, так что по фото схему трудно понять будет, но если Вы настаиваете , то чуть позже обязательно сделаю. Или попробую нарисовать.



Цитата(Пушкарев Михаил @ Jan 21 2011, 16:07) *
И, все-таки, будьте добры, сделайте фото платы с двух сторон. Интересно посмотреть, что там ЭЛЕМЕР наваял.

Эх, теперь только в понедельник sad.gif
rezident
Мне тут пришло в голову, что "черненький прямоугольник без надписей" может быть SMD-варистором вольт на 30 типа CN1206K20G, а реальная измерительная цепь находится где-то дальше на плате.
Rewell
Цитата(rezident @ Jan 21 2011, 16:15) *
Мне тут пришло в голову, что "черненький прямоугольник без надписей" может быть SMD-варистором вольт на 30 типа CN1206K20G, а реальная измерительная цепь находится где-то дальше на плате.

да-да, в "чайниках " и тут я уже высказывал свои сомненияо том, что цэ резистор. А энтот смд-варистор полярный?
rezident
Цитата(Rewell @ Jan 21 2011, 17:20) *
А энтот смд-варистор полярный?
Нет конечно же. Информацию у производителя посмотреть можно - фирма Epcos.
Rewell
Цитата(rezident @ Jan 21 2011, 16:27) *
Нет конечно же. Информацию у производителя посмотреть можно - фирма Epcos.

как по-Вашему, на какое напряжение может быть варистор в измерителе со светодиодной матрицей? в предыдущем посте Вы говорили про 30В - я помню, только ведь такой варистор не защитит при КЗ на датчике, при котором на измеритель приложится напряжение источника питания 24В - входные цепи при этом выгорают, есть опыт, а варистор - да, был целым, это потом он "потерялся"((
Пушкарев Михаил
Цитата(Rewell @ Jan 24 2011, 12:57) *
как по-Вашему, на какое напряжение может быть варистор в измерителе со светодиодной матрицей? в предыдущем посте Вы говорили про 30В - я помню, только ведь такой варистор не защитит при КЗ на датчике, при котором на измеритель приложится напряжение источника питания 24В - входные цепи при этом выгорают, есть опыт, а варистор - да, был целым, это потом он "потерялся"((

Измеритель должен работать и без этого защитного элемента (варистор, стабилитрон). Сгорело что-то дальше. Прежде чем устраивать КЗ в цепи датчика, нужно было предусмотреть средство ограничения тока в цепи, хотя бы до приемлемых 120 мА.
Rewell
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jan 25 2011, 06:32) *
Измеритель должен работать и без этого защитного элемента (варистор, стабилитрон). Сгорело что-то дальше. Прежде чем устраивать КЗ в цепи датчика, нужно было предусмотреть средство ограничения тока в цепи, хотя бы до приемлемых 120 мА.

Да стоял ранее барьер искрозащиты, но с выводом оборудования из взрывоопасной зоны решили отказаться от его применения. Сейчас-то понимаем, что оченьна зря. А сгорели два параллельных резистора по 49R9, стоящих последовательно с нулевым сопротивлением каждый (нульсопротивления не пострадали) в минусовой цепочке, уходящей с измерительного резистора 1001 дальше в схему. Замена их - результат положительный. И в минусовой, и в плюсовой цепочках также стоят еще по одному "черьненькому прямоугольничку" (даже скорее квадратику-кубику), на которых маркировано 120. Что бы это могло быть? Индуктивности? А также все же какой номинал должен быть у варистора на входе?