Цитата(shnyder777 @ Feb 4 2011, 16:29)

Есть китайский мультиметр.
Включен в режим измерения температуры на термопаре.
Термопара окунута в воду. При перегреве воды свыше 60-ти градусов необходимо отключение нагрева.
Как выловить сигнал с мультиметра, если температура воды превысила 60 градусов?
Можно ли подпаяться непосредственно на выходы ЖК-индикатора и при загорании цифры 60 считать эту информацию с него?
Есть ли простые решения, не требующие микропроцессоров?
если мультиметр из ряда серии 830, то выводы ЖК-индикатора соединяются с соответствующими выводами платы мультиметра через электропроводящую резиновую прокладку, поэтому "подпаяться непосредственно на выходы ЖК-индикатора" не получится ..., однако, можно подпаяться к выводам микросхемы АЦП (аналог серии 7107, только в бескорпусном варианте и имеет на 2 вывода меньше)
чтобы "выловить сигнал ..." или для съема сигнала, соответствующего показаниям ЖК-индикатора 60 градусов,
потребуется дешифратор ... так, что это вполне решаемо и без дополнительных микропроцессоров
хотя, возможно, для решения вашей задачи (как вам уже советовали ранее) и не требуется доработка мультиметра, а достаточно имеющейся термопары и схемы на ОУ и компараторе или только компараторе ...