Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Cyclone III: RGMII только на DQ(S) ногах можно сделать?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
_pv
125МГц через обычный IO вывод вроде должно пролезть согласно даташиту, но вот будет ли оно по обоим фронтам работать?
wolfman
Цитата(_pv @ Mar 15 2011, 00:50) *
125МГц через обычный IO вывод вроде должно пролезть согласно даташиту, но вот будет ли оно по обоим фронтам работать?

Смотря сколько интерфейсов, у нас 8 SMII (100 МГц) интерфейсов с трудом на BGA-шном 3-ем циклоне пошли.
_pv
Цитата(wolfman @ Mar 15 2011, 01:37) *
Смотря сколько интерфейсов, у нас 8 SMII (100 МГц) интерфейсов с трудом на BGA-шном 3-ем циклоне пошли.

интерфейс один.
а в 100мбитном smii, насколько я понял, клок 125МГц, но не DDR, в отличии от RGMII.
bark
Я возможно сейчас фигню напишу.
но вот например Альтеровская девборда. на ней EP3C120F780C7 работает RGMII к EthernetPHY.
вот ноги куда выведены шины данных.

вроде это обычные IO
PIN_Y6
PIN_W7
PIN_AA6
PIN_W8
PIN_W3
PIN_Y5
PIN_AA5
PIN_W4

работает на частоте 125Мгц.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.