Недавно перешел на LPC3250 c LPC2378 и не могу сконфигурировать PHY устройство (отсутствует сигнал ENET_MDC), хотя после загрузки linux данный сигнал появляется. За основу взял исходники LPC2378. Нет ли у кого примера иницализации MII?
Привожу свою инициализацию до чтения ID PHY device:

MACCLK_CTRL = 0x1с;

// Reset all EMAC internal modules.
MAC1 = MAC1_RES_TX | MAC1_RES_MCS_TX | MAC1_RES_RX | MAC1_RES_MCS_RX | MAC1_SIM_RES;
COMMAND = CR_REG_RES | CR_TX_RES | CR_RX_RES;

// A short delay after reset.
for (tout = 100; tout; tout--);

// Initialize MAC control registers.
MAC1 = MAC1_PASS_ALL;
MAC2 = MAC2_CRC_EN | MAC2_PAD_EN;
MAXF = ETH_MAX_FLEN;
CLRT = CLRT_DEF;
IPGR = IPGR_DEF;

MCFG = MCFG_HCLK_DIV_28;
for (tout = 100; tout; tout--);

// Enable Reduced MII interface.
COMMAND = CR_RMII | CR_PASS_RUNT_FRM;

// Reset Reduced MII Logic.
SUPP = SUPP_RES_RMII;
for (tout = 100; tout; tout--);
SUPP = 0;

PHY_ADDR=1;
while(1)
{
// Reset PHY device
write_PHY (PHY_REG_BMCR, 0x8000);
for (tout = 10000; tout; tout--);

for (tout = 0; tout < 0x1000; tout++)
{ regv = read_PHY (PHY_REG_BMCR);
if (!(regv & 0x8000)) break;
}
}

// Read ID PHY device
id1 = read_PHY (PHY_REG_IDR1);
id2 = read_PHY (PHY_REG_IDR2);