amok
Как правильно подать питание на MSP430F149?

Допустим есть:
источник на 3.3 - 3.6 V.
Какие ещё компоненты нужны, чтобы подключить его к MSP430F149?
(Как правильно развести DVcc, DVss?)
Может кто дать простую схемку?

С Уважением, Андрей.
rezident
Берите из списка по ссылке схему любой EVB (Evaluation Board) для MSP430F149 или MSP430F169 и изучайте ее.
Например, здесь или здесь.
amok
Спасибо за помощь.

С Уважением, Андрей.
svtsvt
Цитата(rezident @ Oct 20 2005, 16:03)
Берите из списка по ссылке схему любой EVB (Evaluation Board) для MSP430F149 или MSP430F169 и изучайте ее.
Например, здесь или здесь.
*


Реальность гораздо богаче, чем Evaluation Board. Поэтому настоятельно рекомендую ( по крайней мере для MSP430F149 обязательно) на плате иметь супервизор питания, который будет ресетить MSP при включении/выключении и проседаниях питания. И кроме этого пассивную нагрузку источника питания, т.е. резистор между питанием и землей на ток 0.5 - 2 мА (иначе после выключения питания конденсаторы-фильтры будут держать напряжение несколько секунд, а то и десятков секунд).
Нормальный супервизор TI вставил только в последние модели МSP
amok
Спасибо, подумаю.
АДИКМ
А вот насчет супервизоров можно посоветовать TPS3838 который потребляет 0,2 мкА. В качестве стабилизатора можно использовать TPS76330, TPS76930 , TPS77030. Два последних потребляют менее 17 мкА.
diper
Цитата(svtsvt @ Oct 21 2005, 15:39) *
Реальность гораздо богаче, чем Evaluation Board. Поэтому настоятельно рекомендую ( по крайней мере для MSP430F149 обязательно) на плате иметь супервизор питания, который будет ресетить MSP при включении/выключении и проседаниях питания.


Супервизор ставить обязательно, иначе не оберешся глюков.
aleksey_sav
Цитата(svtsvt @ Oct 21 2005, 15:39) *
Цитата(rezident @ Oct 20 2005, 16:03)
Берите из списка по ссылке схему любой EVB (Evaluation Board) для MSP430F149 или MSP430F169 и изучайте ее.
Например, здесь или здесь.
*


Реальность гораздо богаче, чем Evaluation Board. Поэтому настоятельно рекомендую ( по крайней мере для MSP430F149 обязательно) на плате иметь супервизор питания, который будет ресетить MSP при включении/выключении и проседаниях питания. И кроме этого пассивную нагрузку источника питания, т.е. резистор между питанием и землей на ток 0.5 - 2 мА (иначе после выключения питания конденсаторы-фильтры будут держать напряжение несколько секунд, а то и десятков секунд).
Нормальный супервизор TI вставил только в последние модели МSP



Супервизор может быть там и нормальный, но включается программно, так, что толку от него мало. angry.gif
aleksey_sav
Цитата(svtsvt @ Oct 21 2005, 15:39) *
Цитата(rezident @ Oct 20 2005, 16:03)
Берите из списка по ссылке схему любой EVB (Evaluation Board) для MSP430F149 или MSP430F169 и изучайте ее.
Например, здесь или здесь.
*


И кроме этого пассивную нагрузку источника питания, т.е. резистор между питанием и землей на ток 0.5 - 2 мА (иначе после выключения питания конденсаторы-фильтры будут держать напряжение несколько секунд, а то и десятков секунд).


Ну, и пусть держат, если супервизор стоит. Иначе микропотребляющего устройства не получится.
Shread
Цитата(aleksey_sav @ Nov 25 2005, 10:32) *
Супервизор может быть там и нормальный, но включается программно, так, что толку от него мало. angry.gif

Ошибаетесь, в 2xx вставлен модуль BOR, а не SVS(программно включаемый)