Пожалуйста, еще возьмите.
Это 16 том БСП Фроловых. Во 2-й главе (2.5) - более подробнее (чем в 4-ом томе) описание управления модемами (AT-команды и регистры). Последнее наверно даже интереснее, т.к. указываются и стандартные установки в этих регистрах.
Например
Цитата
Регистр S7
Определяет время в секундах после набора номера, в течение которого модем должен выполнить соединение (обнаружить несущую частоту от удаленного модема). По умолчанию регистр содержит значение 30. Если в течение этого времени модем установит связь, он выдает сообщение CONNECT согласно команде ATX. Если связь не будет установлена, модем отвечает NO CARRIER. В энергонезависимой памяти значение регистра не сохраняется.
Цитата
Регистр S9
Определяет время, в течение которого модем должен принимать несущую частоту от удаленного модема. Если несущая принималась в течение этого времени, модем передает компьютеру сигнал DCD. Содержимое регистра задает время в десятых долях секунды. По умолчанию для установки DCD модем должен принимать несущую 0,6 секунды, то есть регистр содержит число 6. В энергонезависимой памяти значение регистра не сохраняется.
Регистр S10
Определяет промежуток времени, в течение которого может отсутствовать несущая от удаленного модема и при этом не происходит разрыв связи.
Содержимое регистра задает время в десятых долях секунды. По умолчанию несущая частота может отсутствовать 0,7 секунды, то есть регистр содержит число 7. В энергонезависимой памяти значение регистра не сохраняется. Заметим, что значение регистра S10 должно быть больше значения регистра S9, иначе связь будет невозможно установить.
и т.д. Т.е. книжку могут использовать не только "системные программисты MS DOS и Windows"