Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Номинальное напряжение
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Student21
Если для счётчика заявлено что номинальное напряжение 3×57,7/100В, то несовсем понятно какое максимальное напряжение можно подавать насчётчик.
Например при пректировании счётчика нужно задаться амплитудой сигнала для АЦП.
Обычно делается два исполнения для 57.7 и для 100В? или делается для 100, что означает что и для 57,7 тоже расчитано?
-Mike-
Данные 57,7В/100В тоже самое, что и чаще встречающиеся 220В/380В.
57,7В - фазное номинальное напряжение, 100В - линейное номинальное напряжение.
Амплитуда напряжения больше в 1,41 раз.
Но вам, наверное, нужно учитывать не номинальное, а максимальное возможное напряжение в сети.
Величина выбросов по разным подходам и требованиям разнятся, но в чаще максимальное напряжение ограничено +20% от номинального (держится ограниченное время).
Таким образом, если будите использовать фазное напряжение, то следует ориентироваться на максимальную амплитуду:
57,7В*1,2*1,41=97,6В
Если для вас лучше применить линейное, то =168,8В.
Student21
т.е. если я правильно понял, то счётчик измеряющий фазное напряжение и счётчик измерающий линейное - два разных исполнения?
-Mike-
Похоже, что у вас трёхфазный счётчик, на который поступает 3-х фазное напряжение.
В классическом подходе в трехфазной сети одновременно присутствует и фазное и линейное напряжения. Так сказать здесь "два в одном". Посмотрите электротехнику, там есть формулы пересчёта одного в другое.
Хотя бывают сети без нуля, и, следовательно, можно измерить только линейные напряжения.

Вам надо уточнять ТЗ, где стоит, что измеряет,...

Если нет дополнительных данных, то, думаю, нужно измерять фазные составляющие напряжений и токов - проще схемно решается.
Student21
Понятно что фазное и линейное отличаются в "корень из 3" раз. И что меряет (фазное или линейное) зависит от способа подключения. Схемотехнически решается это дело заменой одного резистора.

Но вот интересно, если измеряем и фазное (57.7) и линейное (100) - два в одном как вы и писали. То получается что расчитываем аналоговый тракт просто по максимальному значению линейного напряжения? Т.е. 100*(корень из 2)*1,2 = 169,7 В - амплитуда сигнала на входе счётчика.
И получается таким счётчиком можно мерять и линейное и фазное напряжение (в зависимости от токго как включиш его в сеть)?

Или всё таки исполнения нужно делать для линейного и отдельно для фазного.
Voblin
Если у вас есть земля то просто меряете три фазы раздельно и дальше вычисляете остальное. Когда есть земля проще мерять относительно её. Если нет земли тогда мерять надо между фазами, это чуток сложнее в плане схемотехники.
Zelepuk
в чём же отличие измерения междуфазного напряжения в плане схемотехники счётчика (внутренностей)? В чём отличие от измерения фазного напряжения?
Student21
Цитата(Voblin @ May 10 2011, 15:26) *
Если у вас есть земля то просто меряете три фазы раздельно и дальше вычисляете остальное. Когда есть земля проще мерять относительно её. Если нет земли тогда мерять надо между фазами, это чуток сложнее в плане схемотехники.


Я пытаюсь понять на какое максимальное по амплитуде напряжение расчитаны аналоговые входа счётчиков, когда написано, что
Измерительные входы напряжения: 3 Х 57,7/100

как это понимать? получается взяли 100В, послчитали амплитуду (141,4В) и сделали запас (169,68В). По этому каналу можно мерять как 100В (междуфазного) так и 57.7 (фазного)????
Или в зависимости от пожеланий заказчика делается на 57,7 или на 100В????
jasper

Цитата(Student21 @ May 10 2011, 18:29) *
Я пытаюсь понять на какое максимальное по амплитуде напряжение расчитаны аналоговые входа счётчиков, когда написано, что
Измерительные входы напряжения: 3 Х 57,7/100

Обычно диапазон АЦП выбирают с запасом 1.2 от номинального значения. Сейчас, вроде, ФСК требует, что бы было с запасом 1.5 от номинального.

Цитата(Student21 @ May 10 2011, 18:29) *
как это понимать? получается взяли 100В, послчитали амплитуду (141,4В) и сделали запас (169,68В). По этому каналу можно мерять как 100В (междуфазного) так и 57.7 (фазного)????
Или в зависимости от пожеланий заказчика делается на 57,7 или на 100В????

Можно, если обеспечивается требуемая точность.
Student21
Цитата(jasper @ May 11 2011, 09:05) *
Обычно диапазон АЦП выбирают с запасом 1.2 от номинального значения. Сейчас, вроде, ФСК требует, что бы было с запасом 1.5 от номинального.


Можно, если обеспечивается требуемая точность.


А существуют такие счётчики где входы позволяют измерять одновременно и фазное и линейное напряжение? Как я понял точность зависит только от разрядности АЦП. 16 бит разрядность позволит такое сделать?
Voblin
Цитата(Zelepuk @ May 10 2011, 16:24) *
в чём же отличие измерения междуфазного напряжения в плане схемотехники счётчика (внутренностей)? В чём отличие от измерения фазного напряжения?


В том что по хорошему, чтобы мерять межфазное напряжение ,когда нет земли надо, 3 гальванически развязанных канала измерения, каждый подключается в свою ветку.
Можно конечно одну фазу принять за опору и относительно нё мерять две другие, а третью вычислять, но точность будет хуже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.