Цитата(Alex11 @ May 23 2011, 01:40)

Это зависит от того, куда эти 10 КВ попадают. И какие это 10 КВ. Если это паразитный мощный импульс, попадающий на вход прибора, то ставятся разнообразные защиты - резистор вдоль по возможности и ограничители в землю и питание, шунтирование питания стабилитроном и пр. Опять же все зависит какой там полезный сигнал, чтобы его не угробить. Если речь идет о защите от статики - металлический корпус, ферритовые кольца на подводящие провода и пр. Опять же, надо смотреть на схему прибора для конкретики.
устройство по сути можно считать счётчиком электроэнергии (хотя на самом деле больше к защите линии можно отнести). Но схемотехника та же.
Полезный сигнал 50Гц 110В. Цепи: делители, трансформаторы тока, процессор, интерфейсы (RS485, ethernet).
В цепях аналоговой обработки стоят некоторые элементы из того что вы перечислили. В цепях напряжения (делители и фильтр) стоят варисторы и smd бусины.
В цепях тока стоят супрессоры и индуктивности.
есть вопросы:
- как можно обезопасится в плане разводки печатной платы
- какие меры предосторожности применяются от высоковольтных импульсов для интерфейсных цепей?