Цитата(Designer56 @ Jun 28 2011, 16:52)

Зазоры ПП нормируются, например, в т.ч., в ГОСТ Р МЭК 60950-2002.
Там зазоры по воздуху (их можно брать для выбора размера выреза), а тут нужно брать по поверхности и в материале.
Цитата(AndreiUS @ Jun 28 2011, 15:25)

27В питает все остальные низковольтные проводники, т.е. источник один.
Т.е. рабочее напряжение между элементами проводящего рисунка у вас не превышает 27В... Тогда достаточно.

PS Если проводники в одном слое, то я бы ориентировался на табличку для наружних слоёв.