Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: AT32UC3C нужна помощь в подключении
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > AVR32
antisleep
Помогите, пожалуйста, с подключением. Вопросы следующие:
1. Шина GPIO PA: PA00-PA03 GTAG, PA04-PA11 у меня пдключены как входы АЦП. Можно ли использовать PA12-PA16 и PA19-PA25 как входы I/O. Если да, то можно ли использовать одновременно часть из них как входы, а часть как выходы?
2. Вопрос по подключению входов АЦП. PA04-PA11 у меня пдключены как входы АЦП. Нужно ли подключать ADCREFP и ADCREFN? Раньше с PIC разабатывал там небыло такого.
Заранее спасибо!
jasper
Цитата(antisleep @ Jul 13 2011, 12:37) *
1. Шина GPIO PA: PA00-PA03 GTAG, PA04-PA11 у меня пдключены как входы АЦП. Можно ли использовать PA12-PA16 и PA19-PA25 как входы I/O. Если да, то можно ли использовать одновременно часть из них как входы, а часть как выходы?

Можно.

Цитата(antisleep @ Jul 13 2011, 12:37) *
2. Вопрос по подключению входов АЦП. PA04-PA11 у меня пдключены как входы АЦП. Нужно ли подключать ADCREFP и ADCREFN? Раньше с PIC разабатывал там небыло такого.

Нужно. В простейшем случае просто внешний конденсатор.
Читайте здесь:
Atmel AVR32768: 32-Bit AVR UC3 C Series Schematic Checklist
antisleep
Спасибо за ответ, подключил! Еще вопрос есть, подскажите, в PIC есть входы RB5-RB8 на которых прерывание по изменению состояния на ноге (On-change-pin), а в AVR32 такого нет, может это нога которую можно сконфигурировать как внешнее прерывание EIP?
jasper
Входы контроллера EIC заведены только на часть ножек. Так что, если хотите его использовать, надо смотреть куда можно подключиться.
В принципе, от любой ноги можно с генерировать прерывание по изменению состояния, через контроллер GPIO.
antisleep
Все разобрался, спасибо, надо внимательнее читать даташит. Правильно сказали прерывание по изменению состояния можно настроить на любую ногу.