Доброго времени суток!

В общем, такой вопрос. Есть устройство контроля изоляции в трёхфазных цепях с изолированной нейтралью, в котором
при достижении сопротивления изоляции 30 кОм, срабатывает реле и выключает автомат. Надо доработать его таким образом,
чтобы выключение происходило и по факту обрыва земли. Как схемотехнически это можно организовать?

Схема в прикреплённом файле. Обрыв земли - это обрыв в точке А. СИТ - стабилизированный источник тока.
Herz
Это схема чего? Вы же про трёхфазную сеть, изолируемую нейтраль упоминали. Доработка, видимо, будет заключаться в дополнении устройства блоком контроля заземления. Но его обрыв так просто не обнаруживается. Вы ведь слышали о приборах контроля заземления? Принцип их работы и возьмите на вооружение.

П.С. И не прикрепляйте картинки в bmp!
Evgenius_Alex
Цитата(Herz @ Aug 8 2011, 10:16) *
Это схема чего? Вы же про трёхфазную сеть, изолируемую нейтраль упоминали. Доработка, видимо, будет заключаться в дополнении устройства блоком контроля заземления. Но его обрыв так просто не обнаруживается. Вы ведь слышали о приборах контроля заземления? Принцип их работы и возьмите на вооружение.

П.С. И не прикрепляйте картинки в bmp!


Добавляю полную схему подключения устройства контроля изоляции к трёхфазной цепи.
Проблема состоит в том, чтобы при обрыве земли, то есть "Земля" - вывод 5, либо "Дополнительная Земля" - вывод 7, срабатывало устройство и отключало 3-фазную сеть. Как это реализовать в плане схемотехники.

Заранее спасибо!
Ndf
Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 8 2011, 21:54) *
...
Проблема состоит в том, чтобы при обрыве земли, то есть "Земля" - вывод 5, либо "Дополнительная Земля" - вывод 7, срабатывало устройство и отключало 3-фазную сеть. Как это реализовать в плане схемотехники.
Заранее спасибо!

Зачем отключать сеть, это же не аварийная ситуация? Достаточно зажечь светодиод например. И второе - при обрыве земляного вывода ток утечки который вы измеряете станет равным нулю, что реально невозможно, т.к. емкостное сопротивление относительно земли всегда присутствует.