Ivan_N
Добрый день!
Возник небольшой вопрос. Есть симисторная оптопара, в цепи симистора постоянный ток. После перехода его в открытый режим, значении тока больше указанного производителем тока удержания, если отключить светодиод, должен ли симистор оставаться открытым?
Возник конфликт с продавцом на данной почве, вот и решил поискать правды на стороне.
PS. Комментарии типа "для коммутации в цепи постоянного лучше использовать полевик" делу не помогут)
Заранее спасибо за все ответы.
Methane
Цитата(Ivan_N @ Aug 31 2011, 06:59) *
Есть симисторная оптопара, в цепи симистора постоянный ток. После перехода его в открытый режим, значении тока больше указанного производителем тока удержания, если отключить светодиод, должен ли симистор оставаться открытым?

Обязан.
Ivan_N
Цитата(Methane @ Aug 31 2011, 11:02) *
Обязан.

Вот и я о том же, спасибо!!!
-Mike-
Если самозакрывается при большем токе, чем гарантированный ток удержания, то это брак.