Ну вы даёте
. Фразы про разные частоты фаз и 49.995 герца, так это ещё постараться надо такое выдумать
Напряжение в сети создаётся трёхфазными синхронными электрическими машинами, поэтому отличия частот по фазам у синхронного генератора могут появится только в случае его разрушения.
По пункту 5.6 "Отклонение частоты" действующему сейчас ГОСТ 13109-97 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Цитата
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.
Чуть ниже по этому ГОСТу, в приложении Б (обязательное) "СПОСОБЫ РАСЧЕТА И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЭ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ" в пункте Б.5 раскрывается, что допустимое значение это не менее 95 % всех измеренных значений отклонения частоты и находятся в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями. А для предельного не менее 5 %.
Про скорость изменения частоты: системы качаются, но очень не сильно и очень медленно, в миллигерцах в час. Для примера прикладываю статью с статистическими данными (первая таблица)