Zelepuk
Собственно два вопроса по существу:

1) Возможны ли различия в значении частоты от фазы к фазе в 3-х фазной системе (например частота фазы A = 51Гц, в то время как частота фазы B = 49Гц)

2) Как быстро может менятся частота на практике в трёхфазной системе. Это необходимо знать чтобы примерно установить период опроса датчика частоты (я планировал раз в 2 секунды).
По второму вопросу в частности интересует, возможно ли изменение частоты на 0,1Гц за 2 секунды?

Заранее благодарен знатокам за ответы.
tyro
Цитата(Zelepuk @ Aug 31 2011, 14:30) *
1) Возможны ли различия в значении частоты от фазы к фазе в 3-х фазной системе (например частота фазы A = 51Гц, в то время как частота фазы B = 49Гц)

нет.
Tanya
Цитата(tyro @ Aug 31 2011, 14:55) *
нет.

А по второму вопросу - да. Сеть ведь иногда пропадает.
VladKot
Если сеть РАО, то посмотрите требование по стабильности частоты.
Оно очень жесткое.
Если мне не изменяет память частота в сетях 49,995 Герца
Zelepuk
Цитата(Tanya @ Aug 31 2011, 15:00) *
А по второму вопросу - да. Сеть ведь иногда пропадает.


Что значит "да"?
Я же спрашивал насколько быстро может изменится частота на 0.1Гц. Я планировал считывать частоту каждые две секунды, чтобы подгонять коэффициенты фильтра.

Вот и думаю теперь, а может ли частота за эти 2 сек. убежать слишком далеко?
yakub_EZ
Ну вы даёте blink.gif . Фразы про разные частоты фаз и 49.995 герца, так это ещё постараться надо такое выдумать lol.gif
Напряжение в сети создаётся трёхфазными синхронными электрическими машинами, поэтому отличия частот по фазам у синхронного генератора могут появится только в случае его разрушения.
По пункту 5.6 "Отклонение частоты" действующему сейчас ГОСТ 13109-97 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Цитата
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Чуть ниже по этому ГОСТу, в приложении Б (обязательное) "СПОСОБЫ РАСЧЕТА И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЭ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ" в пункте Б.5 раскрывается, что допустимое значение это не менее 95 % всех измеренных значений отклонения частоты и находятся в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями. А для предельного не менее 5 %.
Про скорость изменения частоты: системы качаются, но очень не сильно и очень медленно, в миллигерцах в час. Для примера прикладываю статью с статистическими данными (первая таблица)
tyro
Цитата(Zelepuk @ Aug 31 2011, 21:14) *
Что значит "да"?
Я же спрашивал насколько быстро может изменится частота на 0.1Гц.

Да - это может меняться от 50Гц до нуля со скоростью отключения автоматов защиты. biggrin.gif
Tanya
Цитата(tyro @ Sep 1 2011, 09:08) *
Да - это может меняться от 50Гц до нуля со скоростью отключения автоматов защиты. biggrin.gif

Если еще вспомнить Саяно-Шушенскую ГЭС.... И Японию.
Zelepuk
Цитата(yakub_EZ @ Aug 31 2011, 22:51) *
Про скорость изменения частоты: системы качаются, но очень не сильно и очень медленно, в миллигерцах в час. Для примера прикладываю статью с статистическими данными (первая таблица)


ну! Это то что надо! Всё путём тогда.
bullit
Обратите внимание на то что ГОСТ 13109-97 прекратит своё действие 31 декабря в 23:59:59 2012 года ))) вроде как.
На его место заступит ГОСТ Р 54149-2010. он немного прогнутый (гармонизированный))) ) под европейские стандарты (Мыж туды экспорт электроэнергии делаем). Ну и структура самого ГОСТа подогнана под какой-то другой стандарт. Сличения не делал, но про изменения в инете найти можно. Он в сторону небольшого ужесточения требований пошел.

http://www.news.elteh.ru/arh/2011/69/11.php
K-Volodja
частоту сети и суточные ее изменения можно посмотреть на: http://www.so-ups.ru/index.php?id=ees_freq&no_cache=1
Парус
Возможна различная амплитуда фаз, причём гуляющая в зависимости от нагрузок.
Частота устанавливается мощными динамомашинами и динамика её изменения соответствующая.
Где то читал, что в штатах сеть кварцуют.
Herz
Цитата(Парус @ Mar 14 2012, 22:05) *
Возможна различная амплитуда фаз, причём гуляющая в зависимости от нагрузок.
Частота устанавливается мощными динамомашинами и динамика её изменения соответствующая.
Где то читал, что в штатах сеть кварцуют.

Динамичная динамика, конечно. А кварцуют - да, сущая правда. Кварцевыми лампами.