Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: falc56
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISDN/G.703/E1
Страницы: 1, 2
Chechelnitsky
Пытаюсь запустить сабж.

Разобрался с передачей в линию, структурированный поток, CAS. Проблема возникла с приемом HDB3-кода. Облазел всю документацию и errata. На MCLK подаю 10.24 МГц. Значение коэффициентов для GCM[8..1] - подставляю рассчитанные программой "FrqCalc21Rev3.exe". Плату проверил. До ног МС сигналы доходят.

В регистр FRM0 (адрес 0х1С) прописываю 0хF0 - HDB3-код.
Бит "Receive Line Monitoring" (регистр LIM0) = 0 - выключен.
Бит "Dual-Rail Select" (регистр LIM1) = 0 - выключен -> работает аналоговый интерфейс с эквалайзером.

Возникают следующие подозрения:
1. Не работает входной эквалайзер. Может быть у кого-нибудь есть ASCII-файл для заливки в RAM эквалайзера? Поделитесь пожалуйста.
2. Не нравится частота 10.24 на ноге MCLK. Передаять кварц на 10 МГц?

P.S. На команду чтения версии (адрес 0x4A) выдает 0х05. Это правильно???

Заранее спасибо.
С уважением, Владимир.
maxus
smile.gif Я тоже намахался с подобным. Дайте свое мыло - вышлю erratu на PEF2256 V2.1 - очень интерестно smile.gif
Chechelnitsky
e-mail:

chechelnitsky@rambler.ru

P.S. У мена версия errarta "Rev. 4, 2004-06-23"

PPS. Частота тактирования (MCLK) у меня 10.24 МГц. Может быть в этом проблема?

С уважением, Владимир.
maxus
У меня эта же версия. Высылать не буду smile.gif
Я пробовал с MCLK = 2.048, 8.192 и 16.384 - отлично работает и в режиме Master, и в режиме Slave. Подсчитанные же значения FrqCalc21Rev3.exe вообще никуда не годятся!
На счет эквалайзера: общался с представителем Infineon, он говорит, что его необязательно настраивать.
Регистр версии исправлен в еррате.
Chechelnitsky
Цитата(maxus @ Nov 14 2005, 16:33) *
Подсчитанные же значения FrqCalc21Rev3.exe вообще никуда не годятся!


Появилась версия errata "Rev. 6.0, 2005-02-18"

ВНИМАНИЕ !!! Программа "FrqCalc21Rev3.exe" - предназначена для счетверенного Falc.

Взял значения для частоты MCLK=10 Мгц из errata. Все заработало. УРА !!!

С уважением, Владимир.
CITY
аналогично токо значение из errata помогло в свое время... спасибо maxus-у! wink.gif
есть еще нехорошие подозрения по поводу данного falc - да пока эксплуатация и прогон ничего не дали ясного...
зато может v2.2 уже попробовать?!
Equinox
ПЖЛСТА!
Подскажите, где можно дёрнуть errat'ы на FALC56 v2.1, а то на infineon.com за ними отсылают к местному поставщику этих мелкосхем, а с этим проблема...
А может кините на мыло, если не жалко?
equin@mail.ru
Заранее спасиба.
Equinox
Благодарю Вас, господин Chechelnitsky, за эту пдф-ку!
Это всё долбанные регистры GCM1-8, подставил значения из errata sheet, фалк56 стал подстраивать частоты, перестал сбивать синхронизацию. И ещё, как оказалось разводка печатной платы делалась под версию 1.2, где отсутствовал контакт питания ядра 1,8В. Как следствие, форма сигнала питания ядра была ужасающей пилообразной формы. Перевел фалк56 v2.1 в режим сингл соппли вольтаж, а на ногу 74 повесил керамический кондёр, и исчезли ошибки по информации.
dimasen
Поможите и мне плиз.
Парюсь уже неделю с FALC56 v1.2.
Режим Slave.
Почему-то если я пытаюсь что-то передать через него XDI, не получается проинициализировать регистры, чтоб синхронизация фрейма была по SYPX. SYPX - как вход(input)
Синхронизировать приемник по SYPR удалось без проблем. SYPR - как вход(input)
Может у кого-то ERRATA есть на FALC56 v1.2? Там есть что-нить про это?
Киньте в меня плиз. d ima s en@mail. ru (пробелы убрать)
Спасибо.
Очень жду.
Chechelnitsky
Цитата(dimasen @ Jun 28 2006, 16:40) *
Поможите и мне плиз.
Режим Slave.
Почему-то если я пытаюсь что-то передать через него XDI, не получается проинициализировать регистры, чтоб синхронизация фрейма была по SYPX. SYPX - как вход(input)


1. В документации на Falc сказано, что SYPX (активный уровень "0") должен быть синхронен с XMFS (активный уровень "1"). см. "Figure 37 Transmit System Interface Clocking: 2.048 MHz (E1)".
2. Какой кварц запаян на FALC56? 20 МГц или 20.48? -> см. errata по почте. GCM[8..1] правильно прописал?

Успехов.
RCray
пришлите по почте еррату, аналогичные проблемы - рассинхронизация постоянная.
r c r a y @ m a i l . r u
Заранее спасибо!!!
RCray
всё. прислали из Интеха.
Kazap
Не могу никак получить от интеха errata на FALC56 v2.1, а надо срочно. Если у кого есть,
просьба,- выложите на форуме или вышлите на e-mail anmur@rambler.ru. Заранее благодарен.
zltigo
Цитата(Chechelnitsky @ Nov 14 2005, 17:47) *
Появилась версия errata "Rev. 6.0, 2005-02-18"
....
взял значения для частоты MCLK=10 Мгц из errata. Все заработало. УРА !!!
уважением, Владимир.

А что для 10MHz значения в errata V5 отличались от приведенных в V6?? Буквально вчера начал существующую железку перепахивть, так она в первом приближении пахала (силикон 2.1) и на значениях из первоначального документа smile.gif. У меня сейчас под рукой V5 errata, человек который по идее должен иметь свежую errata сейчас не доступен, посему был-бы очень благодарен за V6 errata выложеную на FTP, например, или по почте.
shamray
Решил не открывать новую тему - напишу сюда. Пользую QuadFALC PEF 22554. При установлении кодировки в линию HDB3 и CMI все работает отлично. Но есть необходимость переключать в режим NRZ, вот тут начинаються проблемы. На выходе FALC-а стоит коммутатор ADG888 а его выход заведен на Alter-у. Та вот, если я даю заворот с XL1 на RL1 и XCLK на RL2 происходить постоянный срыв синхронизации, по некоторым каналам все в норме, например: 1-й и 4-й а по 2-му и 3-му нет синхры вообще. При перезагрузке фалька все может поменяться и стать в синхру другие каналы. Сигналы на входе и выходе альтеры в порядке т.е. заворот идет. Куда смотреть - незнаю.
Kazap
Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 15:27) *
А что для 10MHz значения в errata V5 отличались от приведенных в V6?? Буквально вчера начал существующую железку перепахивть, так она в первом приближении пахала (силикон 2.1) и на значениях из первоначального документа smile.gif. У меня сейчас под рукой V5 errata, человек который по идее должен иметь свежую errata сейчас не доступен, посему был-бы очень благодарен за V6 errata выложеную на FTP, например, или по почте.



для 10 MHz MCLK- последовательно (CGM1-8)-48H 06H xx xx 00H 0CH 80H xx - lданные из V6
И еще резистор, подключаемый паралельно обмотке входного транса на RL1,2 по моему опыту, не 120 ом, а 2 по 60 ом, и со средней точки через 0.1 мкФ на землю. По другому у меня FALC не заработал, по крайней мере на советские трансы типа ТИМ

Цитата(shamray @ Jun 21 2007, 12:24) *
Решил не открывать новую тему - напишу сюда. Пользую QuadFALC PEF 22554. При установлении кодировки в линию HDB3 и CMI все работает отлично. Но есть необходимость переключать в режим NRZ, вот тут начинаються проблемы. На выходе FALC-а стоит коммутатор ADG888 а его выход заведен на Alter-у. Та вот, если я даю заворот с XL1 на RL1 и XCLK на RL2 происходить постоянный срыв синхронизации, по некоторым каналам все в норме, например: 1-й и 4-й а по 2-му и 3-му нет синхры вообще. При перезагрузке фалька все может поменяться и стать в синхру другие каналы. Сигналы на входе и выходе альтеры в порядке т.е. заворот идет. Куда смотреть - незнаю.



Для начала посмотрите осцилом картинку и сопоставьте с конфигурацией,- активные фронты должны быть посреди входного импульса-его тактового интервала. Да и желательно физически завернуть без ADG888 и alter'ы.
ALtera тоже может гадить, если неправильно выставить turbo bit, slow rate и т.п.
А при HDB3 и CMI, как вам известно ,тактовая выделяется из линейного сигнала
zltigo
Цитата(Kazap @ Jun 22 2007, 19:08) *
для 10 MHz MCLK- последовательно (CGM1-8)-48H 06H xx xx 00H 0CH 80H xx - lданные из V6

Спасибо, не отличаются от V5.
Цитата
По другому у меня FALC не заработал, по крайней мере на советские трансы типа ТИМ

Ну использование каких-либо TIMов типа 124 это уже лет как десять явный перебор smile.gif
Kazap
Цитата(zltigo @ Jun 22 2007, 22:00) *
Спасибо, не отличаются от V5.

Ну использование каких-либо TIMов типа 124 это уже лет как десять явный перебор smile.gif


Не вижу перебора- все параметры по Ж703, а стоят сие неликвиды копейки -по сравнению с рекомендованными. Так что в дело идут и 124, и 98 и некоторые другие smile.gif
zltigo
Цитата(Kazap @ Jun 23 2007, 12:49) *
Не вижу перебора- все параметры по Ж703, а стоят сие неликвиды копейки -по сравнению с рекомендованными.

Для нормального сколь-либо серийного производства закладываться на неликвиды несерьезно. C приходом на этот рынок китайских производителей на цену трансформаторов грех жаловаться. Размер, изделия, поверхностный монтаж, наличие альтернативных производителей и возможность покупки ЗИП в любой точке мира ну и качество smile.gif тоже имеют значение. Ну и если нужно пяток метров до какого-нибудь линейного оборудования дотянуться, тогда там что-попало сгодится, а если на полную дальность, да на встречной стороне чужое оборудование? Все эти неликвиды очень дорого обойтись могут.
Kazap
Цитата(zltigo @ Jun 23 2007, 16:39) *
Для нормального сколь-либо серийного производства закладываться на неликвиды несерьезно. C приходом на этот рынок китайских производителей на цену трансформаторов грех жаловаться. Размер, изделия, поверхностный монтаж, наличие альтернативных производителей и возможность покупки ЗИП в любой точке мира ну и качество smile.gif тоже имеют значение. Ну и если нужно пяток метров до какого-нибудь линейного оборудования дотянуться, тогда там что-попало сгодится, а если на полную дальность, да на встречной стороне чужое оборудование? Все эти неликвиды очень дорого обойтись могут.


ясное дело, что плата разведена по разные типы трансов, как на тим, так и на др.- про чужое оборудование- естестно-проблем нет, я же сказал, что все по Ж703- а значит стандартно.
Dmitrik73
Если у кого есть скиньте, пожалуйста, errata PEF2256 V2.1 на kr_dv@hotmail.com.
shamray
Цитата(Dmitrik73 @ Aug 24 2007, 18:07) *
Если у кого есть скиньте, пожалуйста, errata PEF2256 V2.1 на kr_dv@hotmail.com.

Ушло.
zltigo
Цитата(shamray @ Aug 27 2007, 20:06) *
Ушло.

Это какая версия errata 'ушла'? Шестая?
shamray
Цитата(zltigo @ Aug 27 2007, 22:43) *
Это какая версия errata 'ушла'? Шестая?

Нет - V4
zltigo
Цитата(shamray @ Aug 28 2007, 09:51) *
Нет - V4

Слабополезна sad.gif
Dmitrik73
Цитата(shamray @ Aug 27 2007, 13:06) *
Ушло.

Огромное спасибо!!!!

Цитата(shamray @ Aug 28 2007, 02:51) *
Нет - V4

Это шестая errata от 2005-02-18.
Dmitrik73
У меня есть Errata Rev 1.0 2007-02-01 для FALC56 (PEF2256 H&E), Version 2.2.
Если нужна, пишите, отправлю.
DmitryM
Цитата(Dmitrik73 @ Aug 29 2007, 17:19) *
У меня есть Errata Rev 1.0 2007-02-01 для FALC56 (PEF2256 H&E), Version 2.2.
Если нужна, пишите, отправлю.


Плиз скинь на dmalihin@yahoo.com

Могу поделиться es на вер 2.1
Dmitrik73
Цитата(DmitryM @ Aug 30 2007, 03:35) *
Плиз скинь на dmalihin@yahoo.com

Могу поделиться es на вер 2.1

Отправил.
DmitryM
Цитата(Dmitrik73 @ Sep 4 2007, 19:07) *
Отправил.


Спасибо, получил
zltigo
Modератор:
не забываем, что сущестует личная переписка. Всякие "суперинформативные" для широкой общественности сообщения отправляйте личной почтой.
Меандр
Возникли проблемы при переходе с v2.1 на v2.2 (до этого был v1.2) . Сразу скажу использую готовые куски инфенеоновского кода в коде сильно не копался. При переходе с 1.2 на 2.1 изменил только значения GCM1-8 согласно errata, и вроде все заработало. Сейчас поставил v2.2 и прописываю GCM согласно datasheet или F56v2.2FMRClkCalcR1.zip получается полная фигня. Устройство не выдает в линию правильные сигнал. Возможно, что опять проблемы с pll. И еще WID как-то странно читается 0E для 2.1 и 07 для 2.2.
Ledol
2Меандр
Какую схему питания используете? Если - Single Voltage Power Supply Mode, убедитесь, что на Vddc (pin 74) стоит кондер на землю. В версии 1.2 он был N.C., а в 2.2 ( согласно DS стр. 68, 5.4.1 Power Supply Configuration) должен иметь кондер на землю.
Это критично, проверено.
Меандр
С питанием все нормально, с v2.1 устройство работает работало раньше хоть как-то, с v2.2 оно не работает на PRI линию совсем. Боюсь я что-то не прописываю, что следовало бы прописать. Но в тоже время тактовые sclkr и sypr не сбоят. help.gif Если у кого есть errata на 2.2 большая просьба выслать meandr.5(at)gmail.com
Меандр
Странная выходит ситуация - когда загружаю значения со стр. 301 Table 66 GCMx Register Programming PRI синхронизируется, но кривой TDM, когда из Table 1 MCLK Selection(или программой для расчета) стр. 18 наоборот. То же самое было и с версией v2.1. При этом с v1.2 все работает нормально и там и там. Data Sheet Rev. 1.1, 2005-06-13.
Меандр
Для 2.2 и 2.1 важно не обнулять после сброса некоторые регистры. Лучше оставить все как есть, прописывать только то, что, например, нагенерил AppWiz, как в нашем случае. Кроме того, попался чип с маркировкой как у 2.2 и поведением как 1.2. 07.gif
Equinox
да да было такое
закупили партию чипов с маркировкой V2.2 и датой производства 2004 года, хотя тогда их ещё и не делали...
так как они работать отказались, пришлось менять
Артем_Балетинских
Всем привет! Нужна срочно Errata на FALC56 v2.2.
Артем_Балетинских
В общем достал я Errata. Теперь я знаю что мне делать, но есть проблема. В Errata написано нужно перепрограммировать эквалайзер приемника, написан алгоритм как это сделать, но вот беда - нету самих значений которыми надо программировать эквалайзер. Написано, что эти значения доступны в виде ASCII txt файла, спросил у дистрибьютеров infeneon которые мне Errata дали - сказали нет у них ничего. Может у кого есть этот самый файл - выложите плиз.
zltigo
Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 16:21) *
В Errata написано нужно перепрограммировать эквалайзер приемника...

Ну так бросьте сюда то, что написано - почитаем. А в чем собственно сама проблема? Дальность выжать не смогли?
Цитата
Эти значения доступны в виде ASCII txt файла..

Возможно его просто один из визардов генерит?
Артем_Балетинских
Цитата(zltigo @ Apr 16 2009, 20:28) *
Ну так бросьте сюда то, что написано - почитаем. А в чем собственно сама проблема? Дальность выжать не смогли?

Возможно его просто один из визардов генерит?

Визардов у них тока два. Один генерирует только значения для внутреннего генератора (значения GCM), другой считает параметры входной и выходной цепи. ни у одного из них нет кнопок для генерации каких-либо файлов.

Собственно проблема в том, что по тех. заданию на устройство у меня чувствительность -40дБ.
В данный момент фреймер мне обеспечивает -18 дБ, чтобы улучшить нужно перепрограммировать эквалайзер
вот то что в errata написано

TBR4 compliance tests showed that immunity against noise caused by 18 dB attenuated HDB3 coded E1 signals
according to the test description in TBR4 (Annex B.3.2) is not given with the standard configuration of the device.
Description
Optimization of the receive equalizer logic for clock and data recovery of up to -43 dB attenuated E1 signals
introduced an immunity against noise for lower attenuated signals.
Fix
None.
Workaround
To improve the Receiver Sensitivity to the specified value of -43 dB and an improved immunity against noise to
meet the TBR4 specification, a modified parameter set must be loaded into the Receive Equalizer RAM.
Please take into account that the access to the Receive Equalizer Parameters is not possible, if the
microprocessor interface is operated in “INTEL Multiplexed Mode” (See chapter 2.5 of the Data Sheet).

Ну и описана процедура програмирования Receive Equalizer Parameters.

также указано
RAM data values to be programmed are available in an electronic format as ASCII files, defining address and data
to be written.
Source code in C-Language is available on the confidential library of Infineon.
Но дистрибьютеры понятия не имеют о каком то Source code in C-Language или ASCII files.
DmitryR
Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 18:21) *
В общем достал я Errata. Теперь я знаю что мне делать, но есть проблема. В Errata написано нужно перепрограммировать эквалайзер приемника, написан алгоритм как это сделать, но вот беда - нету самих значений которыми надо программировать эквалайзер. Написано, что эти значения доступны в виде ASCII txt файла, спросил у дистрибьютеров infeneon которые мне Errata дали - сказали нет у них ничего. Может у кого есть этот самый файл - выложите плиз.

Надо попросить дистрибьютеров, чтобы они попросили у Infineon. В моем случае они прислали через пару дней буквально, но у меня для другого чипа.
Artem_Petrik
Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 17:21) *
В общем достал я Errata. Теперь я знаю что мне делать, но есть проблема. В Errata написано нужно перепрограммировать эквалайзер приемника, написан алгоритм как это сделать, но вот беда - нету самих значений которыми надо программировать эквалайзер. Написано, что эти значения доступны в виде ASCII txt файла, спросил у дистрибьютеров infeneon которые мне Errata дали - сказали нет у них ничего. Может у кого есть этот самый файл - выложите плиз.

Попробуйте попросить не ACII txt, а просто исходники драйвера для FALC56 для ихней evalboard. Файл зовется f56.c. Там в процедуре инициализации что-то есть. Может он даже у вас уже есть.
У меня файл древний, 2003 года, содержит в себе
Код
    /*Receiver Sensitivity optimization*/
/*#ifdef F56_21    
    falc = ctx->falc[0].pxReg;
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x17);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x55);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x97);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x11);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0xAA);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x91);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x12);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x55);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x92);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x0C);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x00);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x8C);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x0C);
#endif*/
}

P.S. Если мне не изменяет память, там по этим адресам далеко не всегда получается писать. То ли, чтоб писалось, надо чтоб шина была 16-разрядная, толи немультиплексированная. Что-то такое в Errata было. Только не помню в какой версии, может в 2.2 уже все нормально. В общем, обратите внимание.
Артем_Балетинских
Цитата(Artem_Petrik @ Apr 22 2009, 23:10) *
Попробуйте попросить не ACII txt, а просто исходники драйвера для FALC56 для ихней evalboard. Файл зовется f56.c. Там в процедуре инициализации что-то есть. Может он даже у вас уже есть.
У меня файл древний, 2003 года, содержит в себе
Код
    /*Receiver Sensitivity optimization*/
/*#ifdef F56_21    
    falc = ctx->falc[0].pxReg;
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x17);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x55);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x97);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x11);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0xAA);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x91);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x12);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x55);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x92);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x0C);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x00);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x8C);
    MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x0C);
#endif*/
}

P.S. Если мне не изменяет память, там по этим адресам далеко не всегда получается писать. То ли, чтоб писалось, надо чтоб шина была 16-разрядная, толи немультиплексированная. Что-то такое в Errata было. Только не помню в какой версии, может в 2.2 уже все нормально. В общем, обратите внимание.


Прислали мне исходники, теперь буду пробовать перепрограммировать. Всем спасибо за помощь
zltigo
Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 28 2009, 08:29) *
...теперь буду пробовать перепрограммировать.

Мне где-то через месяц тоже придется выжимать максимальную дальность из FALC и QFALC, так что о результатах было-бы интересно узнать.
Артем_Балетинских
Цитата(zltigo @ Apr 28 2009, 14:24) *
Мне где-то через месяц тоже придется выжимать максимальную дальность из FALC и QFALC, так что о результатах было-бы интересно узнать.

Я отпишусь о резульатах, но не уверен, что это будет скоро. Сейчас я переразвожу плату, т.к. предидущий вариант у меня с мультиплексированной шиной, а для перепрограммирования
эквалайзера нужна немультиплексированная шина, после майских праздников отдам плату на изготовление, и через 3 недели я буду проводить испытания. Резать плату и кидать кучу перемычек для ускорения тестирования у меня просто нет желания. Так что результаты тоже будут тока через месяц.
zltigo
Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 29 2009, 18:21) *
Так что результаты тоже будут тока через месяц.

Ну тогда у меня раньше - с железом проблем нет, только с иммитатора линии, генератора и измерителя уровня ошибок пыль стереть и стендик собрать. Может даже в следующие выходные.
P.S.
Глянул исходники от Инфинеон - мрак. Тупое торжество copy-paste , это даже не их бангалорские програмеры писали, а вообще неведомо кто. Переформатировал хоть данные в таблицу а то 640 !!! таких строк это ни в какие ворота не лезет
Код
MEM_WRITE8(falc + 0x00, 0x14);
MEM_WRITE8(falc + 0x01, 0xEE);
MEM_WRITE8(falc + 0x02, 0x0F);
....
zltigo
Так, результаты. Странные. Для начала берем в качестве рефренсного QuadFALC V3.1 подключаем его к имитатору кабеля Wandel & Goltermann PKN-1. Получаем устойчивую работу при затуханиях в линии 45-46dB ( один dB разброс от канала к каналу). В общем обещанные -43dB налицо.
Берем FALC56 V2.2 самое страное, вопреки написанному в Errata получаем более-менее работоспособность на канале с затуханием в, примерно, 38-40dB. "Примерно", заключается в том, что в отличии от QuadFALC, который просто на ровном месте отсекается по детектированию NOS тут растет уровень ошибок а отсечка по NOS происходит при -40dB. Теперь еще более интересное - заливка эквалайзера НЕ МЕНЯЕТ НИЧЕГО.
Заливка эквалайзера в приложениии.
DmitryR
У нас OctalFALC заработал по UTP на 2 километра, причем провод был собран из кусков (даже не из бухт) на скрутках. Без перезаливки эквалайзера не пробовали, так как испытывали не сами.
zltigo
Цитата(DmitryR @ Jul 17 2009, 16:38) *
Без перезаливки эквалайзера не пробовали, так как испытывали не сами.

Эквалайзер QFALC и прочих Октальных в перезаливке не нуждается и соответственно сама процедура вообще не описана. Все шаманство в относится к одиночному FALC. Так что Вы, говорите, заливали в Octal?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.