Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: MAX II
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
zombi
Нужно заменить max3000 на maxII с наименьшими затратами.
Переразводки конечно не избежать, но хотелось бы процесс прожига и отладки сохранить.
Т.е. нужно один раз (при первом включении) запрограммировать внутреннюю флэш по аналогии с max3000.
Проэкт в квартусе для мах3000 после замены чипа на махII транслируется на ура.

Что нужно в добавить проэкт для программирования и автоматической конфигурации?
Где можно почитать?
des00
Цитата(zombi @ Nov 18 2011, 06:35) *
Что нужно в добавить проэкт для программирования и автоматической конфигурации?

maxII_handbook ?
Stewart Little
Цитата(des00 @ Nov 18 2011, 16:08) *
maxII_handbook ?

И еще пару моментов имейте в виду:
- I/O MAX II, в отличии от MAX3000A, не совместимы с внешними пятивольтовыми сигналами;
- в квартусовском программере сбросьте галку "Enable real-time ISP to allow background programming" (с этой взведенной галкой конфигурационная флэш-память MAX II будет прошиваться, но матрица не будет инициализироваться новой прошивкой до передергивания питания)
zombi
Цитата(Stewart Little @ Nov 18 2011, 15:33) *
И еще пару моментов имейте в виду:
- I/O MAX II, в отличии от MAX3000A, не совместимы с внешними пятивольтовыми сигналами;

Знаю. Перехожу на 3.3

Цитата(Stewart Little @ Nov 18 2011, 15:33) *
- в квартусовском программере сбросьте галку "Enable real-time ISP to allow background programming" (с этой взведенной галкой конфигурационная флэш-память MAX II будет прошиваться, но матрица не будет инициализироваться новой прошивкой до передергивания питания)

Спасибо. Учту.

Т.е. к проэкту ничего добавлять не надо (шото типа некоего блока для программирования внутр флэхи).
Iptash
И еще, если используете входа для каких то измерений (временных или для счета), то без "антидребезга" входного сигнала не обойтись. У меня отлаженная на MAX3000 программа
декодера, на MAX II не правильно считала пока не ввел антидребезг, хотя крутизна фронтов 25нс. А для измерения периода с крутизной фронта 200нс, так там вообще значения бешенно прыгали. Для подключения к 5в. шине или т.п., использую микросхему SN74LVC4245.