Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблемы при конфигурировании Cyclone III
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
almost
Всем привет!
Возникла у меня следующая проблема при работе с ПЛИС Altera Cyclone III:
В момент первоначального конфигурирования (прошивка находится в конфигурационном устройстве) на выходах ПЛИС образуется единица, после конфигурирования все работает как надо. Не нравится мне эта не определенность, как можно узнать что происходит при подаче питания и до конца конфигурации и можно ли как то влиять на это?
Заранее огромное спасибо!
ReAl
Там, конечно, 350 страниц, просто непосильный объём. Но ведь интересует конкретное место.
Цитата("Cyclone III Device Handbook @ Volume 1")
Configuration Process
...
Reset
...
The user I/O pins and dual-purpose I/O pins have weak pull-up resistors that are always enabled (after POR) before and during configuration.
...
User mode
...
When initialization is complete, the INIT_DONE pin is released and pulled high. This low-to-high transition signals that the device has entered user mode. In user mode, the user I/O pins function as assigned in your design and no longer have weak pull-up resistors
almost
Цитата(ReAl @ Nov 27 2011, 16:08) *
Там, конечно, 350 страниц, просто непосильный объём. Но ведь интересует конкретное место.


Я понимаю что практически все можно нагуглить/перерыть доки и найти, но я все таки не вижу ничего криминального в том, чтобы спросить да же и элементарные вещи.

А по теме, придется ставить дополнительные буфера, чтобы они находились в третьем состоянии пока все не устаканится, ибо по моему правильней было бы если бы во время и до конфигурирования на выходах был нуль.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.