Цитата(alexvu @ Nov 30 2011, 11:15)
Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками.
А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля.
И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено?
И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать.
В данный момент нахожусь в процессе доработки подобного
устройства для контроля сопротивления изоляции. Есть возможность
выбора порога срабатывания: 1МОм, 5МОм и 30МОм. Также
предусмотрена возможность опредения некоторых других
сигналов неисправности, например, обрыв и короткое замыкание.
Измерение и контроль основаны на использовании микроконтроллера.
В зависимости от выявленных сигналов неисправности, можно выбирать
блокировкупускателей.
По ссылке найдете фотку устройства (называется Insulation Control Device),
питающегося от 24VDC.
http://embeddedsolutio.ucoz.com/index/projects/0-6.
Общая блоксхема устройства контроля изоляции
отображена на приложенном рисунке.
Новая версия питается от 230 VAC и помещена в корпус на DIN рейку.
Если есть интерес, то пишите на почту dmitrij.stepin@gmail.com
Тогда смогу выслатть более детальное описание устройства