Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Куда подключать землю трансформатора ?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
sharikov
Запутался с подключением разъема со встроенным трансформатором. У него есть два выхода которые нужно подключить к земле: экран и второй вывод киловольтного конденсатора. См. рисунок
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В моем устройстве есть цепи грязной земли и цифровой земли, они разделены при разводке платы.
Вывод "В" однозначно подключается на грязную землю.
А на какую из земель следует подключать цепь "A" (конденсатор) - непонятно.
vitan
А что, остается много вариантов? wink.gif
cioma
Оба - на грязную, ибо функция у них схожая - направление токов экрана или синфазных токов витой пары в заземление. Ну, тут сразу же встает вопрос: куда у Вас подключена грязная земля?
sharikov
Цитата(cioma @ Jan 30 2012, 02:35) *
Оба - на грязную, ибо функция у них схожая - направление токов экрана или синфазных токов витой пары в заземление. Ну, тут сразу же встает вопрос: куда у Вас подключена грязная земля?

Да, что то я ступил. Надо было один из старых проектов посмотреть. Там был другой разъем в нем конденсатор внутри был соедиен с экраном и отдельной земли для него вообще не выводилось.

Грязная земля соединена с чистой в одном месте - в точке подключения источника питания.
Выглядит это так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Подсвечен полигон грязной земли, я его поместил на Bottom . Фоном GND_2 - цифровая земля.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.