реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Бракоделы, поломка ALTIVAR 61
НЕХ
сообщение Jan 20 2012, 16:45
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Летом довелось реанимировать частотный преобразователь ALTIVAR61 2008 года 30 кВт 66 Ампер - обрыв одной фазы на выходе.
Ругал производителя и конструктора инвертора - массивная медная шина с полумостика IGBT при вибрации отрывала вывод модуля от керамической платы с кристаллами.
Другие выводы монтировались на печатную плату и я надеялся, что они не подвержены губительному действию вибрации.
Удалось успешно запаять, вскрыв боковую стенку модуля. Хирургическое вмешательство.
В профилактических целях в нескольких подобных частотниках герметиком соединили шины с платой (нижнее фото).
Ошибался, надеясь на неповторение катастрофы...






2400 мкФ около 600 Вольт разрядились прямо в модуле, автомат по питанию не сработал, разорвало все 3 модуля управляемого выпрямителя, пожаром запалило платы....
Оказывается все инверторы тех лет заканчивают жизнь так печально...
SEMIKRON низко пал.

Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 20 2012, 17:20


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Jan 20 2012, 17:30
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Цитата(НЕХ @ Jan 20 2012, 23:45) *
Другие выводы монтировались на печатную плату и я надеялся, что они не подвержены губительному действию вибрации.

Имеете ввиду соединения шин с керамической платой внутри модуля (без вывода их наружу)? Много g надо чтобы заставить их оторваться в месте пайки от собственного веса....
Шины с выводом наружу понятно гораздо легче надорвать вибрацией, хоть и присутствует механическая развязка.

К слову аналогичный эффект (как на фото) можно получить и просто одновременным включением обоих ключей полумоста. От случайных событий никто не застрахован sm.gif

На монтажной ПП какая толщина фольги и сколько слоев использованы на указанные Вами 30 кВт?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jan 20 2012, 18:13
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Посеребрённая медная шина (она же вывод модуля) припаяна встык к керамической.
И это единственные 2 места крепления её. (гайка и пластмассовая крышка свободно болтаются)
электромиграция и интерметаллиды не добавляют крепости этой конструкции.
транзисторы в модуле были исправны...

Что означает символ "N" в конце имени SKM195GB126DN ?

Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 20 2012, 18:22


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Jan 21 2012, 06:10
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Цитата(НЕХ @ Jan 21 2012, 01:13) *
Что означает символ "N" в конце имени SKM195GB126DN ?

Думаю вариант упаковки модулей. Не уверен.

На большой плате часть силовых соединений сделана полигонами. Просто интересно, какой толщины там фольга и сколько слоёв на плате...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jan 21 2012, 08:02
Сообщение #5


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(НЕХ @ Jan 20 2012, 20:45) *
SEMIKRON низко пал.

Заметьте, комплектация под указанный ПЧ выпущена во времена самой активной рекламы их продукции на просторах СНГ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 09:02
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Медь на плате толще обычной, количество слоёв уточню...
Плата крепилась лишь на выводах модулей, конденсаторов, выходных выводах.
В благополучном и катастрофическом случаях страдал центральный модуль IGBT.
Предположу, что в такой геометрии при термоциклировании нагрузка на этот модуль работает на отрыв (для питающих полумост выводов).


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vokchap
сообщение Jan 21 2012, 09:41
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Админы
Сообщений: 1 884
Регистрация: 15-07-06
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835



Там площадки на плате под терминалы модулей и конденсаторов прошиты переходными отверстиями, если можно фото этих мест поближе сделайте.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 10:07
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Смогу в любом ракурсе - в спешном порядке отозвал для профилактики ещё живые инверторы.


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Glintvein
сообщение Jan 21 2012, 11:59
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 22
Регистрация: 1-05-06
Пользователь №: 16 649



Цитата(НЕХ @ Jan 20 2012, 20:45) *
SEMIKRON низко пал.


Хм, а модули других производителей вам разбирать доводилось? Может дело все таки в конструктиве инвертора. В своих изделиях мы имели подобные проблемы с выводами от которых шины идут наружу, проблему решили так - для этих выводов делаем механическую развязку ввиде гибкой плетеной шины.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 12:53
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



если место припайки выводной шины к керамике выглядело как символ "L" или, ещё лучше, перед припайкой шина имела геометрию "N" -
поклёпа на продукцию SEMIKRON не произносил бы.
А в данном случае - даже болт повесить на вывод страшно - вибрация и время разрушит тёплую пайку и оторвёт от керамики шину.

Смущает N - в конце маркировки модуля и "SEMITRANS M" - уж не экспериментальный или девайс нового дизайна, ныне отвергнутый ?

Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 21 2012, 14:39


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 21 2012, 13:15
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



А сама вибрация? Не превышает ли паспортных пределов? Думается, будь инвертор в покое - служил бы ещё годами и годами...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 14:05
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Так все виноваты - наши, кто купил китайскую линию; китайский производитель линии, выбравший инвертор Telemecanique Altivar 61 от Schneider Electric; конструкторы, повесившие медные шины; SEMIKRON, не запретивший это делать на главной странице своего сайта.
и если бы он работал лёжа... не закоптил бы свет.

Весь рабочий ток 200 Амперного модуля проходит через эти "пайки встык". Они же являются единственным местом крепления выводов и всего, что к ним привинчено...

П210 крепче сделан...

Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 21 2012, 14:41
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 21 2012, 16:23
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Действительно, явная залепуха в конструкции модуля.
Много видал кишками наружу изделий SIEMENS/EUPEC/Infineon - такого безобразия не припомню.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
repairDV
сообщение Jan 22 2012, 07:20
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-11-06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044



А что за вибрация? Если не секрет, конечно. Что за предприятие? И - как я понял, привода не ваши? Алтивар - это, вроде, то ли Екатеринбург, то ли какой-то другой город в Сибири, или на Урале (их делает)?


--------------------
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jan 22 2012, 17:22
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Цитата(repairDV @ Jan 22 2012, 10:20) *
А что за вибрация? Если не секрет, конечно. Что за предприятие? И - как я понял, привода не ваши? Алтивар - это, вроде, то ли Екатеринбург, то ли какой-то другой город в Сибири, или на Урале (их делает)?


Вы большой оптимист !
Работают, делают и иногда ошибаются, только в Китае. В наших широтах котируется мастерство работы пилой...
Инженеров нет и не будет... Ещё лет 15...
Это вибрация от работающих механизмов - на вибростенд никто, похоже, не устанавливал этот, в общем (кроме этого фундаментального косяка), конструкционно симпатичный агрегат.


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...